地下室后浇带设置要求
后浇带
的设计
要求
?
答:
后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近
,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜之后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。"对比,可发现其要求不同。但主要精神类似。 (3)、JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技...
地下室后浇带设置要求
是多少米一道呀
答:
地下室长度超过伸缩缝最大间距时,每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带
。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带的养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求,一般小工程常用的是用14天左右,赶工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28...
地下室
外墙
后浇带
构造
要求
有哪些?
答:
清理干净后浇带基槽内的垃圾和积水
。
4、浇筑后浇带混凝土 后浇带混凝土的抗渗和抗压等级不得低于底板混凝土
;后浇带混凝土须选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。后浇带混凝土须一次浇筑完成,不得留设施工缝。5、养护 后浇带混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间不少于28d。质量控制点:1、防水附加层、防水层施...
后浇带设置
的规范依据是什么?
答:
1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积混凝土的后浇带,
两侧必须设置专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开
。对地下室有防水抗渗要求的,还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。 2.后浇带内钢筋应区别后浇带性质认真处理 后浇带按使用功能划分有温度后浇带和沉降后浇带两种,施工中要区别后浇带性质,分别...
在什么情况下设定
后浇带
怎么设?
答:
四、施工质量控制后浇带的连线形式
必须按照施工图设计进行
,
支模必须用堵头板或钢筋网,接缝介面形式在板上装凸条
。浇筑砼前对缝内要认真清理、剔凿、冲刷,移位的钢筋要复位,砼一定要振捣密实,尤其是地下室底板更应认真处理,提高其自身防水能力。(1)后浇带处第一次浇筑留设后,
应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护
,...
后浇带
的
设置
注意事项有哪些?
答:
避免与梁位置重叠,上部框架结构后浇带可与基础后浇带平面位置错开,但必须在同一跨内,可曲折而行,应注意地下室与上部结构设缝位置的一致性原则。
3、后浇带的间距应合理
,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700 ~1000mm为宜。
后浇带
支撑架搭
设要求
答:
法律分析:
后浇带
模板支撑体系的基本
要求
是必须独立
设置
,要与满堂脚手架安拆互不影响;要在楼层通道位置预留架体开口,后浇带板面应作防护。现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,用钢丝网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。
地下室
顶板后浇带两侧砼浇筑后...
混凝土
后浇带
的
设置
及施工
要求
答:
混凝土
后浇带
的
设置要求
主要有:(1)、后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,有关规范对此的规定是,如混凝土置于室内和土中,则为30m;如在露天,则为20m。(2)、后浇带的保留时间应根据设计确定,若设计无要求时,一般至少保留28d以上。(3...
后浇带
该
设置
在那些地方?
答:
建筑长度超过40米就要设置后浇带了。后浇带的设置应从地下室底板就开始设置,一直设置到天面。
后浇带的留置宽度一般700-1000mm
,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种,设加密钢筋,止水钢板等,并用高一标号的微膨胀混凝土浇筑,浇筑时间大概是周围混凝土浇筑60天后。后浇带应该设置在结构受力比较有利的地方...
后浇带
、施工缝留置形式、位置和处理措施
答:
1)
地下室
底板
后浇带
的留设:本工程地下室底板后浇带按结构平面位置尺寸留设,构造如图:2)留设方法如下:地下室底板底筋绑扎好后,按设计图的位置出200mm拉通长线,架沿止水钢板中心线(即后浇带边线)与底筋焊接加固,支架完成后,下部用800目钢丝网帖成双层沿支架敷设并扎牢,止水钢板沿支架中心