答:
覆土
1.5米厚的永久
荷载
是15×1.5=22。5KN/平方米,这个荷载应该设计时已计算在内的。GB50009荷载规范规定小车停放活荷载,其标准值为2.5KN/㎡,<4KN/㎡,所以是安全的。一般
地下
车库顶面承重负载是根据覆土厚度和
顶板
上的使用荷载(如是否机动车行驶、是否有消防登高要求、有否景观绿化、小品等)...
地下
车库
顶板荷载
计算?
答:
地下室顶板上覆土厚度均在1.5米以上,计算时取覆土厚度1.5米,土壤比重为1700kg/m^3
。得设计每平方最小承载力为:f=1.5m×1m^2×1700kg/m^3=2550kg/m^2≈25.5KN/m^2。荷载使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。或习惯上指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用...
工厂
地下室顶板
施工
荷载取值
范围
答:
5KN每平方
。在工厂地下室顶板施工是有荷载取值范围的,范围是5KN每平方,是非常合适的,非常安全,可以放心工作。地下室顶板相当于一楼楼层的底板,特指最下面一层的地面。
请教大
地下室顶板
一般情况下活载
取值
多少?
答:
恒载取覆土厚度x10,活载取10
,当然还有一些特殊情况。地下室顶板相当于一楼楼层的底板,地下室底板相当于基础底板,通常来说底板是特指最下面一层的地面(钢筋混凝土现搜索浇地坪)其余的楼层。施工过程中难免会出现顶板做操作平台,顶板兼运载车辆通道等,所以顶板活载要充分考虑,无消防车位置,建议输施工...
地下室顶板
上有
覆土
一般活
荷载
取多少
答:
恒载按照覆土厚度x容重 活载按实际用途
,只走人一般取5,走普通车取10~20,走消防车按照消防车荷载取。希望回答对你有帮助!
地下顶板
人防顶板等效静
荷载
值(
顶板覆土
为0,等效静荷载值50KN/㎡)能...
答:
地下室顶板
一般考虑有施工
荷载
5KN/㎡,800公斤/㎡为8KN/㎡,考虑地面做法的荷载,应该是没有问题(人防荷载是瞬时荷载,计算时材料强度有提高,所以不能按人防的荷载考虑)。望采纳!!!
地下室顶板
消防车
荷载
怎么
取值
答:
按GB50009-2001《建筑结构
荷载
规范》表4.1.1第8项 消防车活荷载标准值35KN/m² ,组合值系数0.7,频遇值系数0.7,准永久值系数0.6。
活
荷载
是多少?
答:
4KN/㎡
地下室顶板
施工活
荷载
:10KN/㎡(未计
覆土
)。消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡。屋面花园:3KN/㎡。上人屋面:2KN/㎡。裙房层面施工活荷载:4KN/㎡。电梯机房:7KN/㎡。空调机房:8N/㎡。发电机房、变配电房:10N/㎡。住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡。
人防外墙等效静
荷载取值
答:
人防外墙等效静
荷载取值
:
地下室顶板
一般考虑有施工荷载5KN/㎡,800公斤/㎡为8KN/㎡。计算需要知道 土的种类,短边净跨,
覆土
深度,可以在理正人防里的人防顶板里面有计算。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压力。临空墙一般不参与整体建模计算,如果要建模计算的话,临空墙荷载在特殊构件补充定义里...
地下
车库
顶板
回填土临时堆载不得超过其设计
荷载
的多少倍?
答:
3、
地下室顶板
须考虑施工荷载,宜控制在5KN/M2以内。——深圳设计总院及全国结构技术措施; 4、一般民用建筑的非人防地下室顶板(±0.00米)的活荷载宜4KN/M2。——北京市院。 5、塔楼内考虑施工荷载活载
取值
为7,且不与降板
覆土荷载
组合。室外一般都是有较大覆土荷载,就只考虑活载4,消防车及...