③复式汽车库的
防火分区
最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。出口设置的要求:汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:(1) Ⅳ类汽车库;(2) 汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的
地下汽车库
;(3)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。
带喷淋
地下车库
的最大单个
防火分区
面积是多少?
答:
地下部分
防火分区
允许的最大建筑面积为2000㎡。高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!参考《民用建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第39页第5.3.1条的规定 按照《
汽车库防火规范
》去算,
地下车库
的分区面积是2000㎡,安装自喷淋灭火系统的防火分区可翻倍成4000㎡。
地下车库防火分区
最大面积
答:
③复式汽车库的
防火分区
最大允许建筑面积为2000_,如设自动灭火系统,防火分区面积可增大,但不应大于以上规定的2.0倍,即防火分区面积只能到4000_。地下车库应设防火墙划分防火分区,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合规定,敞开式错层式和斜楼板式的汽车库的上下联通层面积应该叠加计算,防火区分最大允许...
地下车库防火分区
面积一般是多大的
答:
地下车库
的
防火分区
按照《汽车库、修车库、停车场设计
防火规范
》来定;2000平方米,且按照防火规范,在设置了喷淋与烟感后防火分区可增大一倍;即地下车库的防火分区最大可做到4000平方米。
如果
地下车库防火分区
太多,检验批如何划分?
答:
地下车库防火分区
太多,以2500m2为一检验批。汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。注:①敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火分区最大允许建筑面积可按本表规定值增加一倍。②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库...
带喷淋
地下车库
的最大单个
防火分区
面积是多少?
答:
此规范5.1.1和5.1.2条规定,最大
防火分区
面积为4000平方米。
地下车库
的防火分区疏散出口根据
防火规范
是必须要有一个自己的出口,可以借用旁边防火分区,作为另一个疏散出口,但还是要根据当地消防局的要求。防火分区是指用防火墙、楼板、防火门或防火卷帘分隔的区域,可以将火灾限制在一定的局部区域内(...
地下车库
的
防火分区
如何界定
答:
普通平层
地下车库
2000平米一个
防火分区
,如果设备上喷淋设施,则是4000平米。机械式汽车库如果上喷淋设施,2600平米一个防火分区。如果是住宅小区的地下车库,一般将住宅主体下面另外分为一个防火分区。地下车库的防火分区疏散出口根据
防火规范
是必须要有一个自己的出口,可以借用旁边防火分区,作为另一个疏散...
地下
设备房间如何划分
防火分区
?
答:
地下
设备用房需要单独划分
防火分区
。根据《
汽车库
、修
车库
、停车场设计
防火规范
》GB50067-2014规范第5.1.9规定:附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板相互隔开或与相邻部位分隔。消防...