1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。
电缆互相交叉时最小净距0.5m
;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
室外埋地
电缆套管
的埋设
要求
有哪些
答:
5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水
。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录。这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修每次地埋线缆线路有所变动时...
电力
电缆套管地埋
有什么
要求
答:
电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。5 直埋敷设的...
[路灯
地埋电缆
线路敷设与理想的防盗装置] 地埋电缆敷设规范
答:
壁厚不小于1㎜,长度是套管直径的8~10倍
;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2㎜,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,
地埋电缆
接头做法?
答:
6. 套管:将绝缘套管套在接头处,确保接头绝缘
。7. 绝缘油:将绝缘油注入绝缘套管中,确保接头绝缘。8. 封闭:将接头处用胶带封闭,确保接头不受潮湿和污染。以上是地埋电缆接头的做法,需要注意的是,接头的质量和绝缘效果对电缆线路的安全运行至关重要,因此在接头过程中需要认真操作,确保接头质量和...
电源
电缆
、信号电缆、控制电缆穿管敷设规范规定
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计规范:
电线电缆
敷设
安装
的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
低压
地埋电缆
具体做法
答:
先挖好800MMX350MM的地沟,有条件用砖头【砖头有长·宽·厚】的宽面立着随着地沟摆两溜,在两溜砖中间撒上50MM的干沙子。将
电缆
下在沙子上,用砖的长面平搭在两溜砖上盖住后就可以回填土了。带铠电缆不需穿管,还有利于散热。砖头可保护电缆免受挤压。注意‘松土带要夯实’,电缆施工中不可打...
10千伏高压
电缆地埋
需不需要套pvc管
答:
直埋的高压
电缆
通常大部分线段不需要
套管
。但在下列情况下需要加设套管保护:1、穿越道路时需要加设保护管,其长度为道路断面宽度的1.35倍。2、穿越设施基础时需要加设保护管,其长度为穿越基础部分的断面宽度的1.35倍。3、穿越建筑物、构筑物(如围墙)时需要加设保护管,其长度为穿越建筑物、构筑...
地埋电缆
是否需要
套管
,要套什么管,有专用的地埋电缆管吗??
答:
不过车的地方可以不套,过重车或频繁出入的地方一定要套,
套管
选用金属管,这样耐压性更强。
施工现场有10KV的高压线埋地,如何进行保护
答:
高压
电缆地埋
全长必须有
套管
保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。