44问答网
所有问题
当前搜索:
地埋疏散指示
地埋疏散指示
施工要求
答:
法律分析:消防应急照明灯和安全
疏散指示
标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指...
消防
地埋
式
疏散指示
灯厚度
答:
50mm。消防埋式指示灯也称为
地埋式疏散指示
灯具,用来疏散人群使用,厚度是50mm。消防埋式指示灯包括控制盘和指示灯具两个部分组成,相互之间进行导线相连接,通常为不锈钢外框、钢化玻璃面板构成,适用地点主要有酒店、医院、商场、会展中心、地铁站、办公楼、宾馆、影院等。
地埋疏散指示
直接打玻璃胶吗?
答:
不可以。不能直接打玻璃胶,打玻璃胶前有以下注意点:1、打玻璃胶前要将粘贴的金属和塑料表面清理干净,去除油污,不然的话实际残留的会非常影响使用效果。2、打胶区域修整,找一把铲刀将不平整的地方刮平,对打胶的时候没有打进缝隙的地方补胶。
地埋
式
疏散指示
灯有交流电压 24V的吗?
答:
一般都是交流变直流的,有电瓶,电压6v,12v,不等。
智能
疏散
系统图纸设计
地埋
灯的间距是多少符合要求?
答:
根据GB51309-2018《消防应急照明和
疏散指示
系统技术标准》中规定:智能疏散系统图纸设计地埋灯应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;灯具的设置间距不应大于3m。
消防应急标志灯是不是安全出口
答:
像楼主说的
地埋
的
疏散指示
标志灯是非标准的消防设施,一般疏散指示标志安装在墙或者柱上,如果是后期装修,而前期却没安装或者已经更改的,就只能在地面安装了。这种敷设方法在大型商场酒店等场所用的多。应急灯(安全出口)安装一般是门上20厘米,吸顶或者门边1.8米,疏散指示牌是距地面50厘米,地埋的...
消防
疏散地埋指示
灯电线可以用软线吗
答:
这个主要是根据设计要求的,规范上没有要求的,规范只要求的是必须采用阻燃或者耐火线路的。
消防
地埋
灯有防水功能吗?
答:
怕水。消防地面
疏散指示
灯是防水的,这个一般淋水或者拖洗地面是可以的,这个不能放在水中或者水下的。
办公楼应急灯多远一个消防应急多远一个
答:
消防
疏散指示
灯,包括安全出口标志灯、应急疏散指示灯(
地埋
应急指示灯 、暗装疏散指示灯系列)。1、消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装 ;通常设置在应急通道大门口的上方,其安装高度不应低于2米。《民用建筑电气设计规范》JGJ...
常用消防应急灯具的种类介绍
答:
1.双头消防应急灯 此款双头消防应急灯,可以长时间应急,是工程、超市、商场等公众场所的首选。2.消防应急标志灯 防应急标志灯根据安装方式的要求,分别有壁装、吊装、嵌装及
地埋
式等几种安装方式。灯具表面图形分别有左向
指示
、右向指示、左右向指示、安全出口指示和楼层指示。提醒人们建筑逃生通道出口的...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
疏散指示的规范要求及注意事项
埋地疏散指示灯底盒安装
地面灯光疏散指示标志
GB13495消防安全标志
埋地疏散指示灯防水
地埋指示开孔105
地埋式疏散指示灯
地埋疏散指示使用范围
逃生疏散示意图