答:
三相不平衡电流,三相负荷不平衡度越大,接地电流就越大
,一般不应超过平均电流的15%。
...的
接地线
有30A以上的
电流
,请问老师,这是何
原因
。
答:
最大的可能就是单相用电设备没有接“一火一零”,而是接成了“一火一地”
,虽然能够用电,但不安全,一定要找出问题点,防止发展成事故。由于TN-C系统多采用重复接地,也可能是中性线断线或接触不好,造成的类似一火一地。
在110kV电缆中直通接头的
接地线电流
为何如此大?
答:
主要原因有可能是:
交叉互联错相、外护套绝缘多点接地
,要不就是设计或施工时的分段不均匀。
三相五线制
地线电流
比相线电流大
是怎么回事
答:
地线在正常状下是不带电的,三相五线制地线电流比相线电流大,说明地线带电
。地线带电说明地线断路,不用电器漏电时,漏电电流经地线回变压器中性点时,由于地线断路,就会在断点前形成电压,从而使地线带电。
10KV交联电缆
接地电流
大
是怎么回事
?
答:
请问:1.是否用的是单芯电缆?
如果是可能是互感电流,应用电缆接地盒接地,或者干脆断开一侧接地,即采用单侧接地
。如果不是单芯电缆,可能电缆接地点电位不一样。这个可以停电测量一下,如果太高则采用单侧接地。
地线电流
达800A
是什么原因
?(注明:我处是做电脑电源的)
答:
主要是谐波
电流
的
原因
。谐波电流,使电源中心线电流不能抵消。三相四线制供电系统,三相平衡时,理想的情况下,中心线上电流互相抵消,为零。但,谐波电流的存在,破坏了这种平衡,使中心线上电流很大。因此,在开关电源集中的地方,如果不采取措施,中心线上电流很大,发热严重。
地线
有
电流是怎么回事
,地线有电流是怎么回事知识?
答:
1、零线和
地线
共用;2、零线与地线接反;3、设备漏电造成相线与地线短路;4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;6、地线附近有大
电流
流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。火线-零线-地线之间...
地线电流
增大的异常
原因
答:
地线是
用于接地用的线,设备及家用电器外壳接地,一但设备或电器漏电,接了地的设备及电器与地同电位,不会造成触电事故,所以说
接地是
用电的安全措施,在正常情况下,地线是没有
电流
的,因为它接的只是设备及电器的外壳,如果地线有电流了,说明有某处漏电了 ...
家里的
地线
为
什么
老有电
答:
1,设备某个部位有漏电情况,即相线和
地线
存在一 定的导通电阻值,导致地线火线间回路
电流
产生。2,如果地线和电源零线并接在一 起的话,情况变得更为复杂,在电源主回路高负载大电流时,由于主回路导线太长,或导线截面积较小,导致线路压降太大,使零线对地电位不为零,而零线和地线如果相接在一起,则地线...
接零
接地线
上
电流
大
是怎么回事
答:
零线过
电流
有两三种
原因
:1、三相电流不平衡造成;2、零序(3次为主)谐波大;3、三相电流也不平衡,零序谐波也大。你可以先测试一下三相电流是否平衡,如果相对平衡,那就肯定是谐波造成。可安装零线过电流消除器治理。