用几公分膨胀螺丝
答:
10。根据查询X技术网显示,
坚井桥架
支架是2米一个,桥架是300乘150,可以用直径为10的膨胀螺丝。
坚井桥架
不放骑马支架可以吗
答:
不可以。
竖井桥架
指安装在电缆竖井内的防火桥架,骑马支架可以起到稳固的作用,使竖井桥架更为牢固,使其不容易断开,保障了安全隐患,所以不可以不放骑马支架。
电缆NG一A(BTLY)在
坚井
内是否需要放入坚向
桥架
内安装,还是直接固定于坚...
答:
电缆nga在肩颈内是需要放入肩向
桥架
内安装,不是直接固定的,这个必须按照这个操作步骤才是可以的。
弱电井防火材料如何计算。如每个洞口需要多少的防火泥、防火包、防火...
答:
每个洞口需要10t的防火泥、0.5t防火包、3平方米防火板。720型320*180的大概放18个。平着码放400的放25支左右。进出线口防火包:根据现场进出线预留洞口计算。1、用防火包将穿墙
桥架
与预留洞之间周圈填满;2、桥架盖打开,用防火包填塞密实。2、配电柜盘柜下防火包:配电柜下开口尺寸表面积*堆码一...
电缆
坚井
是什么意思
答:
应该是电缆竖井,就是高层建筑物用于垂直供电电缆或通讯电缆的垂直通道。和电梯井类似,强电和弱电一般分开敷设。其结构材料有钢砼(或填充墙,一般随主体结构施工)或钢制、玻璃钢成品的(预留孔洞,后安装)。
弱电竖井是什么
答:
弱电竖井是走弱电线路。弱电竖井一般为预埋管线时入到楼内的那个房间,弱电
坚井
一般是垂直
桥架
由上直下,与每层水平桥架相接的小房间。因为按照规范要求,强弱电需要分开,所以竖井和桥架都是分强弱电的。
弱电井内接地有什么要求
答:
1.电气竖井内每层均设置楼层等电位联结端子板,将竖井内所有设备的金属外壳、金属线槽(或钢管)、电缆
桥架
、垂直接地干线、浪涌保护器接地端和建筑物结构钢筋预埋件等互相连通起来。2.电气
坚井
内沿电缆桥架或封闭式母线或墙面垂直敷设接地干线,该接地干线应与楼层等电位联结端子板、总等电位联结端子板和...
弱电井的规范标准
答:
(1)仅靠近各种设备室 (2)同一竖井不得与电梯
井
或管线井共用。弱电和强电线路一般应分别位于弱电轴和强电轴上。如果条件限制使用,应在井的两侧布置弱电和强电线路,或采取隔离措施,防止强电对弱电的干扰。(3)避免临近的烟道、热管等散热量大或潮湿的设施。(4)条件允许时,避免靠近电梯井和楼梯...
弱电竖井什么样子
答:
类似于电梯通道(垂直电梯)一样,打个比喻,垂直电梯好比是弱电或强电线缆,通道就是竖井了。专业术语叫竖井,和电缆竖井一样。
强电
井
弱电井的尺寸有何要求
答:
强电
井
尺寸是2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)。弱电井竖井面积大小除满足布线间隔及弱电设备、端子箱布置的必须尺寸外,并要留有不小于0.8m的操作、维护距离。不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与...