答:
在桥架水平或垂直转弯处,需要加装一个支架。
竖井桥架的支架间距不大于2米
。然而,具体的桥架支架间距还需根据现场情况、桥架的大小、承受的电缆大小和数量等因素来调整。在实际工程中,
一般每1.5至2米设置一个支架
。
桥架支架
几米一个?
答:
2、垂直安装电缆桥架时,
两个支吊架之间的间隔距离应该不大于2米,如果如果是电缆竖井的话,两个支吊架之间的间隔距离为1米
。例外碰到一种情况就是桥架转弯,那么转弯处应该多加装一个支吊架。二、支架间距规范介绍 桥架支吊架之间的间距也有着具体的规范,详见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第 8....
竖井桥架间距
是多少?
答:
绑扎间距不宜大于1.5m
,间距应均匀,松紧适度。 1.电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。2.电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,...
竖井
里的
桥架
的
支架
安规范几米一个?
答:
刚性材质的桥架水平每12m一个支架,纵向每24m一个
非金属水平6m,纵向12m
竖向
桥架
最大
间距
规范多少
答:
常规桥架载荷是按支架间距2米设计的
,水平支架一般不大于2M, 竖井1米一个,转弯处加装一个支架,
电缆
桥架
内电缆固定不牢靠,固定
间距
过大
答:
大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m设置一个固定点。电缆首尾两端、转弯两侧、水平敷设及每隔5~10m处应设固定点,敷设于
垂直桥架
内的电缆
支架
间或固定点
间距
不能超过表1-35的规定。表1-35 电缆支架间或固定点的最大
距离
(单位:mm)注:*表示能维持电缆较平直时,该值可增加1倍。
桥架
安装要求有哪些?
答:
桥架
弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。(2)门型角钢
支架
的安装:梯型桥架沿墙
垂直
敷设,可使用门型角钢支架,...
桥架
的吊架的
间距
是如何确定的
答:
桥架
按常规做法是二米一节,
支架
选用也按二米一个考虑,距转弯处1M增加一个支架。因条件限制需做成大跨度桥架,如6~9M一节,是按一节做一个支架考虑的。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上...
电缆
桥架
安装有什么规范?
答:
(3)当设计无要求时,电缆
桥架
水平安装的
支架间距
为1.5~3m;
垂直
安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,...
桥架
盖板有要求吗
答:
当设计无要求时,电缆
桥架
水平安装的
支架间距
为1.5~3m;
垂直
安装的支架间距不大于2m;桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小...