44问答网
所有问题
当前搜索:
城镇燃气安装验收规范
城镇燃气
管道施工及
验收规范
答:
城镇燃气
管道施工及
验收规范
如下:1、进行城镇燃气输配工程施工的单位,必须具有与工程规模相适应的施工资质,进行城镇燃气输配工程监理的单位,必须具有相应的监理资质,工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工;2、承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备...
燃气验收规范
及流程
答:
燃气验收
流程1、首先检查燃气表、
煤气
表字数、燃气报警器这三样是否
安装
完毕,记录
天然气
的入户编号,查询煤气表的数字,验收是否设置专用的废弃排放管。2、接着
验收燃气
管线的报警装置,可以用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏。报警声光提示同时关闭进气电磁阀,如果不能动作,及时修复。3、...
天然气
管道与炉灶水平间距要求是多少
答:
根据《CJJ 94-2003
城镇燃气
管道
安装验收规范
》:“3.3.6 燃气管道与各种灶具和设备的水平距离应符合下列规定:1 与金属烟囱水平净距不应小于1.0m,与砖砌烟囱水平净距不应小于0.8m;2 与炒菜灶、大锅灶、蒸箱、烤炉等燃气灶具的灶边水平净距不应小于0.8m;3 与沸水器及热水锅炉的水平净距不应小...
天然气管道施工
规范标准天然气
管道施工规范
答:
1、天燃气管道施工技术要求 1 本技术要求是对所采用规范的补充说明。2、除本技术要求外,均按《
城镇燃气
输配工程施工及
验收规范
》中的有关条款执行。3、本技术要求必须下发到每个参与施工的施工单位。4、 2 采用的标准和规范 1)《城镇燃气设计规范》GB50028-93(2002年版); 2)《城镇燃气输...
煤气
站
验收标准
是什么?
答:
煤气
站
验收标准
是什么?他验收的标准就是说房子装了过后还要检查,你是还透气中的那个现世符,他的标准,所以就是这种。
城市燃气
管道工程施工工程基本规定
答:
城市燃气
管道施工规范: 1、遵循的标准和规范 1.1 《
城镇燃气
输配工程施工及
验收规范
》CJJ33-2005。 1.2《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。 1.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98。 1.4《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005。 1.5《钢管焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T 1260...
天然气
管道
安装规范
答:
天然气
管道
安装规范
1、
煤气
管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。 2、煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。 3、煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。 4、高炉煤气、转炉煤气等一氧化碳含量较高的煤气管道不应埋地敷设。 5、架空煤气管道与其他管道共架敷设...
城镇燃气
管道施工及
验收规范
答:
第一条 为了加强
城镇燃气
管理,保障燃气供应,防止和减少燃气安全事故,保障公民生命、财产安全和公共安全,维护燃气经营者和燃气用户的合法权益,促进燃气事业健康发展,制定本条例。第二条 城镇燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动,适用本...
城镇燃气
室内工程施工及
验收规范
的目录
答:
3
燃气
计量表
安装
的检验5.4 家用及商业用燃具安装的检验5.5 工业炉、燃气锅炉及冷热水机组供燃气系统安装的检验5.6 烟道的检验6 试验与
验收
6.1 一般规定6.2 强度试验6.3 严密性试验6.4 验收附录A 管道焊接常用的坡口形式和尺寸附录B 交工技术文件的内容及格式本
规范
用词说明条文说明 ...
燃气
工程设计,施工及
验收
有哪些常用
规范
答:
1,《
城镇燃气
设计规范》GB50028-2006.2, 《城镇燃气技术规范》GB50494-2009.3,《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95。4,《城镇燃气输配工程施工及
验收规范
》CJJ33-2005.5,《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009.6,《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98.7,《...