基础插筋锚固长度
钢筋混凝土独立
基础
柱钢筋
锚固长度
是多少少?
答:
答:钢筋混凝土独立
基础
柱钢筋
锚固长度
是根据11G101-3第59页的注来决定的,注:4.当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm时,或柱为大偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1400mm时,可仅将柱四角
插筋
伸至底板钢筋网上(伸至底板钢筋网上的的柱插筋之间间距不应大于1000mm...
框架柱中的钢筋在独立
基础
中的
锚固长度
是多少 求依据
答:
框架柱纵向钢筋伸入基础内的锚固长度不小于LaE
,钢筋下端宜伸至基础底部钢筋网上90°水平弯折,弯折后水平投影长度为6d且不小于150mm。当基础高度不能满足直锚时,框架柱纵向钢筋伸入基础内的直段投影长度不应小于0.6LabE且不小于20d,纵筋下端90°水平弯折15d支承在基础底部钢筋网片上。
求插筋弯折长度和
基础插筋长度
?
答:
弯折长度:HRB335直径22mm钢筋的锚固长度:22x33=726mm
,基础厚度500mm小于柱子筋HRB335直径22mm的钢筋锚固长度。柱插筋在基础中的弯折长度应是15倍d(d是柱插筋直径)。22X15=330mm 柱插筋在基础中的构造可查看16G101一3第66页。柱插筋在基础中的构造 钢筋的锚固长度可查看16G101一1第58页 受拉...
基础插筋锚固长度
怎么计算
答:
结构柱筋在基础中的锚固长度为La
;轴心受压时:直线(垂直段)不小于12d(轴心受压)+100mm,偏心受压时:直线(垂直段)不小于15d(轴心受压)+100mm拓展:钢筋锚固长度(anchoragelengthofsteelbar)受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度,用来承载上部所受的荷载。表示方法《混...
11g101-1中柱子
插筋
在
基础
中的
锚固长度
如何确定
答:
锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%
。当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。
钢筋计算中的
锚固长度
和搭接长度怎么区分
答:
1.柱纵筋单根长度=柱
基础
内插筋+柱净高+
锚固长度
+搭接长度*搭接个数 搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a.柱基础内
插筋长度
=基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算 弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150)当基础...
柱纵筋在
基础
那里,弯锚
长度
是多少?
答:
基础
梁或者板小于一个
锚固长度
是15d,如果有抗震要求弯锚长度须同时满足两个条件:1、大于15d,2、直锚加弯锚段长度大于抗震锚固长度(或锚固长度)。当符合下列情况之一时,拉控制应力限值可提高0.05fptk:1、要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力钢筋;2、要求部分抵消由于...
柱
插筋
在
基础
短柱内
锚固
多长
答:
柱墙
插筋锚固长度
与弯钩长度对照表 坚直长度 弯钩长度a ≥0.5LaE(≥0.5la) 12d且≥150 ≥0.6LaE(≥0.6la) 10d且≥150 ≥0.7LaE(≥0.7la) 8d且≥150 ≥0.8LaE(≥0.8la) 6d且≥150 以上是指筏板
基础
.独立基础或承台:(参苏G01-2003P5)1、从承台上口伸入基础的总长底要不小于...
剪力墙
基础插筋
伸出
长度
答:
一、
基础
墙
插筋长度
分以下三类:墙身竖向钢筋在基础梁中的
锚固
:长度=基础梁高度-保护层+基础底部弯折+伸出基础梁顶面外露长度+与上层钢筋搭接。墙身竖向钢筋在不大于2000厚的基础底板中的锚固:长度=基础板厚度-保护层+基础底部弯折+伸出基础板顶面外露长度+与上层钢筋搭接。墙身竖向钢筋在大于2000厚的...
请问独立
基础
插柱子钢筋的时候,
插筋锚固
在柱子中多少
长度
?
答:
搞不懂你问的什么意思啊,独立
基础
柱子
插筋
底部一般都是基底,弯钩大于等于200mm,至于插筋高度要满足接头截面区域不少于2个,高度最低不少500mm,不少于三分之一净高,两个接头区高差不少于1m等条件。至于
锚固长度
就是图集规定的LAE啊。