44问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊与接地扁铁连接方式
塔吊
的
接地
做法?
答:
简单点,在做
塔吊
基础的时候,用一根钢筋,一头焊接在基础钢筋网上,一头插到外面的土里
塔吊接地
规范做法
答:
塔吊接地
规范做法如下:防雷接地体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护
接地与塔吊连接
:...
塔吊
防雷
接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,
用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接
。用塔基的钢筋做接地体是不合格的。
塔吊
防雷
接地
做法示意图
答:
首先,需要确定接地的位置。一般来说,
应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果
。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊接地
预埋怎么做
答:
塔吊接地的具体做法(1)
、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓连接
,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的铜导线与接地体连接。(2)、预埋角柱上没有固定螺栓的,可以在制作基础的过程中在角柱上自主焊接上一组螺栓(Φ...
塔吊
如何
接地
?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种
方式
中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线
连接
。两节钢轨之间也应进行...
塔吊
防雷
扁铁
能焊在塔吊基节的底座上吗?
答:
可以焊接,1、
塔吊
必须有良好的接地装置,不能与建筑物
接地连接
。2、塔吊的接地装置两组,对角设置,每组做法:使用三根1.5m长直径25mm的镀锌圆钢砸入地下,间距1.5m,用40*4mm镀锌
扁铁
将三根直径25mm的镀锌圆钢连接起来,镀锌扁铁穿过塔吊基础顶面分别于一只预埋件牢固焊接,所有焊缝做防腐处理;3、塔吊...
塔吊接地
,能将
接地扁铁
与标准节焊接吗?标准节焊接后有什么影响?_百度...
答:
不能。标准节焊后内部晶体结构产生变化,强度下降,另外焊后会产生热应力变型。可以用多点接
塔吊
的
方法
(在几个点用螺栓将铜板紧固)。不可使用地脚螺栓。
塔吊接地
具体怎么接,有哪些标准呀?求大神帮忙传授一下
答:
塔机
不得采用铝导体和螺纹钢作
接地
体或地下接地线。用螺栓
连接
的导线必须有一个端头。接地主要由以下三种
方式
:1.接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢。2.
接地
板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3.截面不小于28...
接地扁铁
怎么进行
连接
答:
1、 把接地扁铁调直。在连接之前,要先把接地扁铁调直,接着把接地扁铁放入事先挖好的沟槽中,再采用电焊或气焊的
方式
,将扁铁和砸入的接地体焊接起来。2、 把接地体
与接地扁铁连接
。这一步,我们要把接地体、接地扁铁连接起来。在连接时,不要把扁铁水平摆放,将采取侧放的方式,这样接地扁铁散流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊接地做法图片 规范
塔吊接地引上扁铁要几处
塔吊接地一般几根扁铁线
塔吊接地扁铁预埋图片
塔吊基础的防雷接地焊接方法
塔吊接地扁铁焊接到埋腿
塔吊接地规范与塔吊怎么连接
塔吊防雷接地焊接长度及规范
塔吊接地扁铁做法图片