44问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊的电缆线需要固定吗
塔式起重
机
电缆固定
间距是多少
答:
电缆线路首、末端、转弯处及电缆接头两侧位置均需固定
,其余部分的固定间距大概隔个1m-1.5m左右的距离都可以
塔吊
顶升完毕后
电缆
可不可以
固定
在塔吊标准节上
答:
可以
,实际上是有要求顶升完毕后电缆必须要敷绑在标准节上的。不得任由电缆晃动。
塔吊
主
电缆
如何
固定
,有相关要求吗
答:
在标准节上用铁丝绑个瓷瓶,用1.5或2.5的绝缘
电线
把
电缆线
绑在瓷瓶上,每隔15至20米绑一个,顶升的时候解开,顶升完成再绑上。这样防止电缆线因风摆动,也减轻电缆线的自重。一、
塔吊电缆
塔吊电缆主要是动力传输及控制电缆,广泛应用于大型塔吊、行车、堆垛机、卷扣机、建筑用露天升降梯、污水厂、...
塔吊电缆的固定
规范要求是什么?
答:
1.
塔吊电缆
不许拖地行走,应装设具有张紧装置
的电缆
卷筒,随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕,防止电缆与枕木摩擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。2.施工现场架空线路与
塔吊的
安全距离,按照临时用电规范规定:“旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。”当小...
高层
塔吊电缆
怎么
固定
啊
答:
在标准节上用铁丝绑个瓷瓶,用1.5或2.5的绝缘
电线
把
电缆线
绑在瓷瓶上,每隔15至20米绑一个,顶升的时候解开,顶升完成再绑上。这样防止电缆线因风摆动,也减轻电缆线的自重。
塔吊电缆
产品结构 内部结构采用自粘式方式。导体采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5 绝缘:为优质TPE/PUR 颜色分为...
塔吊电缆的固定
方法
答:
一是沿敷设路径分布众多人员合力提拉,这在楼层不高(10 层以下)和
电缆
截面不大的情况下仍可实行;二是遇楼层较高(20~30 层)时采用电动卷扬机的钢绳向上牵引。但两种方法都各有弊处。前者既难保证施工安全,又花太多力气;后者除了安全因素问题,还存在着施工过程对电缆产品质量保护的问题。钢绳牵引...
塔吊电缆线
驳接方法
答:
就是把铜丝分开然后编在一起用绝缘胶带缠好,用专门的那个管子把线头两段
固定
,然后用那个有点厚,跟海绵似得那个胶带缠好,最后用绝缘胶带把整个线头缠好
塔吊电缆
怎么绑不容易断?
答:
钢绳牵引电缆,随着电缆上升而重量增加,受力点及上部缆体受力增大,会造成电缆结构变形损伤。在标准节上用铁丝绑个瓷瓶,用1.5或2.5的绝缘
电线
把
电缆线
绑在瓷瓶上,每隔15至20米绑一个,顶升的时候解开,顶升完成再绑上。这样防止电缆线因风摆动,也减轻电缆线的自重。
塔吊
绝缘子
固定电缆
多少米一个有没有具体规范
答:
规范没有具体要求。20米左右
固定
一个,因为顶升时还要解掉在绑。高度固定后可以适当增加。
塔吊
施工用电安全知识?
答:
由于电源变压器至塔吊之间一般都有一定的距离,而
塔吊的电缆线
也有一定的长度,因此存在一定的线路压降,且塔吊工作时频繁的起制动,尖峰电流经常出现,因而供电应考虑到尖峰时塔吊内外部压降之和为5-10%,所以为塔吊供电的变压器的容量应大于塔吊用电量的一倍以上,若有其他大用单设备,变压器的容量需另计算。现将常用塔吊...