44问答网
所有问题
当前搜索:
墙体腰梁设置规范要求
填充墙需
设置腰梁
的
要求
是什么?填充墙高不足四米用设置腰梁吗?
答:
填充墙需设置腰梁的要求是什么?
当填充墙与框架的连接,采用脱开法时,墙体高度超过4米时,宜在墙高中部设置与柱连通的水平连系梁
。
水平连系梁的截面高度不小于60mm
,填充墙的高度不宜大于6米。当填充墙与框架的连接,采用不脱开法时,填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施...
建筑物
腰梁设置
高度
要求
是多少
答:
墙体腰梁设置高度规范要求如下:
墙长大于等于2米时,中间可以加构造柱。墙内高大于等于2米时,中间可以加腰梁
。墙长大于等于5米,中间可以加构造柱。墙高大于等于4米,中间可以加腰梁。悬端墙在端头加构造柱。腰梁和圈梁的区别:1、含义不同墙体腰梁是位于支撑结构顶端以下的钢筋混凝土梁或钢梁,用以传...
江苏省非住宅楼加气块填充
墙体
要不要做
腰梁
?
答:
考虑到您所提到的商业用房墙体净高为2.5m,已经超过了2.0m
,因此根据上述规范,应该设置腰梁。腰梁的具体设置要求可以咨询结构工程师或建筑师,以确保建筑安全。总之,对于非住宅楼的加气块填充墙体,如果净高超过一定高度,应按照国家和地方规范设置腰梁。如果需要更准确的信息,建议查阅相关的国家或地方规...
地下室
腰梁
如何
设置
答:
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱
;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。100厚的加气混凝土墙超过4米需要假设腰梁。腰梁一般指围檩:围檩,是指支护桩上部设置的钢梁,主要是起使模板保持组装的平面形状并将模板与...
多高的填充墙要加
腰梁
?
答:
超过4米需要加设腰梁。抗震规范:13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1、填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称
,宜避免形成薄弱层或短柱。2、
砌体的砂浆强度等级不应低于M5
;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。3...
砌体的
腰梁
钢筋怎么
设置
答:
混凝土拉结腰带,厚6,宽同墙,不少于2φ6。加气混凝土砌块设计的钢筋一般有
墙体
拉结筋,墙高大于5米
设置
的
腰梁
钢筋,还有就是门窗洞口设置的混凝土加强带。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用...
二次结构加气块砌体层高,超过多少需要加
设腰梁
答:
层高超过四米时加设腰梁(即圈梁)。
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结
;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。圈梁是为防止地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不利影响,一般应在墙体中设置钢筋混凝土圈梁...
100厚的加气混凝土墙超过多少米需要加
设腰梁
?
答:
腰梁设置的要求:
1、墙长大于等于5米时
,须在中间加构造柱;2、墙高大于等于4米时,需在中间架构腰梁。所谓腰梁是指用在挡墙上并在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。这样可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。腰梁 ...
墙体
高于4米要
设置
腰带圈梁。但是圈梁的位置有何
规范
规定?设层高的多少...
答:
当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3 。圈梁高度不应小于120mm。当层数超过5层,需要在按相关标准隔层
设置
现浇钢筋混凝土圈梁时应将梁板和圈梁一起现浇。如果未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm ,其厚度宜根据所采用的块体模数而确定,并沿墙长配置不少于2根直径为10mm的纵向钢筋。
填充墙需
设置腰梁
的
要求
是什么?
答:
所谓腰梁是用在挡墙上,在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。腰梁设置要求 1、墙长:墙高大于等于2时,中间加构造柱 2、墙高:墙长大于等于2时,中间加腰梁 3、
墙长大于等于5米
...