44问答网
所有问题
当前搜索:
复合电压闭锁过流保护原理
复压闭锁过流保护原理
答:
2.负序电压元件,电压取自变压器本侧或各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件的整定值。3.过流元件的电流取自该侧左侧。若任一相电流大于过流整定值,则两个电压元件的关系为或,有了过流元件,
复合电压闭锁过流保护
的出口条件才能满足。就是电压满足条件(正序小于一定值,一般为额定电压的60%-65%...
复合电压闭锁过
电流
保护
的
原理
和带方向问题
答:
复合电压闭锁过电流保护仍是过电流保护的一种
。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;
保护前置不会动作
,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,过流保护装置才会动作...
220kv主变
保护
中是高压侧开关失灵
复压闭锁
是如何实现的
答:
复合电压闭锁过电流:当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不动作)
,当低电压动作时,保护就跳闸,首先要知道,负压闭锁和负压过流是两个概念如何实现?变压器失灵保护用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而动作,电流判别元件可采用零序电流和相电...
负压
过流保护
的工作
原理
答:
过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值
。两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序...
复压闭锁过流保护原理
答:
负压闭锁逻辑包含两部分,
第一部分是普通的过流保护,就是电力故障时电流增加,通过电流幅值来区分故障
。第二部分是复压逻辑,通过电压判据增加保护装置故障区分度,增加适应性。 扩展资料 复压逻辑的原理很简单,系统短路时电压会降低。因此,通过负序电压>某定值区分不对称故障,例如单相短路。通过正...
什么是
复压过流保护
答:
复压
过流保护
就是采用
复合电压 闭锁
的 过电流保护 。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流 与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流”保护的...
低
电压闭锁
复合
电流 是什么
答:
复合电压闭锁过流保护
:由复合电压作为附加条件的过流保护,即保护动作条件为”与“逻辑关系:复合电压动作+过电流动作+整定时限。复合电压—由负序电压、零序电压、低电压(线电压或相电压)其中至少两个电压的组合,即为“复合电压“。因为:1、 电力系统正常运行情况下,无负序、零序电压、线(相)...
复合电压闭锁的
复合电压闭锁过流保护
答:
提高了过流保护的灵敏度。
复压闭锁过流保护
是用在线路末端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路末端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。
什么是
复合电压闭锁
方向
过流保护
答:
同时由于三相
电压
降低超过定值,(若
保护
带方向原件还需方向指示正确)两个条件同时满足保护动作跳相应的断路器;当发生各种不对称故障时,故障相电流超过保护定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确),同时由于负序电压出现且超过定值,两个条件同时保护动作跳相应的断路器;打字不易,如满意,望采纳。
什么是
复压过流保护
答:
复压
过流保护
就是采用
复合电压闭锁
的过电流保护。是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制(关闭或打开)的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流”保护的话,只要电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
复压过流保护原理
变压器复压闭锁过流保护原理
复压闭锁过流保护
复压闭锁过电流
pt断线闭锁复合电压
复合电压闭锁元件
复合电压闭锁是什么意思
发电机复合电压过流保护原理
复压闭锁方向过流保护原理