大电流接地系统后电压变化
...和大
接地电流系统
对地的电容和线
电压
有如何
变化
?
答:
当系统发生单相接地故障时,
小接地电流系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加
。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
大
接地电流系统
单相接地时线
电压
如何变
答:
单相接地后该相相电压降低
,短路电流比正常负载大的多,短路保护装置作用跳闸,切断故障。其它两相对地电压不会升高,对这两相上单相负载基本无影响,可正常使用。
当
大电流接地系统
中发生金属性接地,和弧光接地时,电流,
电压
的
变化
答:
大电流接地系统
中发生接地故障,就是发生了短路,有很大的短路电流(与小电流接地系统不同),必须快速切除故障元件,否则会烧坏设备,在高
电压系统
中还可能造成系统稳定问题。同样,因为是大电流接地系统,接地相的对地电压(相电压)接近零伏,而其他相对地电压仍然维持原来的电压(相电压),这一点与小电...
三相高压线路,有一相
接地
,其它两相
电压
会有什么样的
变化
?
答:
中性点直接
接地系统
完好相
电压
不
变
。看你的高压线路电压多高了,10-35kV是中性点不接地的系统 110kV以上是中性点直接接地系统。中性点直接接地系统发生单相接地故障,完好相电压不变。这也是使用中性点直接接地系统的原因。这样对设备耐压不会有跟苛刻的要求。
为什么
大电流接地系统
,
电压
互感器的二次每相电压为100v?不是60v...
答:
国家统一标准,
电压
互感器的二次电压都是100伏,与是否
大电流接地系统
无关。
大
接地电流系统接地
短路时,零序
电压
的分布有什么特点?
答:
均有很大的零序
电压
和零序
电流
,
接地
点处零序电压最高,向两边逐渐减小。零序电流可以看成从接地点出现一个零序电源而产生,经接地点、变压器中性点经大地形成回路。零序电流方向规定由母线流向线路方向为正。零序电流只在接地点和变压器中性点形成的回路之间流动,流动范围比正序、负序电流小。
高压侧单相
接地后
低压侧
电压电流
是怎么
变化
的呢?可以就不同接线组别解释...
答:
如果一相接地,另两相的对地
电压
会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不
接地系统
,接地点的
接地电流
(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常。(南京 cn_brave)
“
电压
互感器三次侧变比”是什么?应该怎么计算?
答:
电压
互感器的三次侧一般指PT的开口三角,它的变比根据接入的一次
系统接地
方式有所不同。在
大电流接地系统
中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。在小电流或者不接地系统中,一次系统出现单相接地时会使...
10kV线路
接地
,故障相的
电压
、
电流变化
是什么样的?
答:
如果发生金属性
接地
故障,故障相的电压几乎零,
电流
基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越
大电压
下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。所谓电流基本为零,是因为存在对地电容产生...
什么是小电流接地,
大电流接地
?
答:
非故障相的对地稳态
电压
可能达到线电压。
大接地电流
系统又称有效
接地系统
。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非故障相的对地稳态电压不超过线电压的80%。
1
2
3
4
5
6
7
8