大面积混凝土试块留置规范
混凝土试块留置规范
要求是什么?
答:
混凝土试块留置规范
要求如下:1、在砼工程开始施工前,项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定,由项目经理部制定《砼同条件养护试件留置方案》,经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批后方可进行砼工程施工。2、砼同条件养护试件的留置位置:应根据砼工程量和结构构件的重要性确定...
混凝土试块留置规范
有哪些
答:
1、如果一次连续浇筑1千立方米以上,间隔两百立方米混凝土就要取样一次。2、而且每一楼层,
混凝土试块
取样至少要一次。3、同样强度、配比的混凝土,每单位工程必须要达到两组试块(每一组大约要有6个试块)。混凝土施工有哪些流程 1、清理 混凝土在浇筑前,需要先将模板表面的垃圾、杂物清洁干净,同时要检查砂...
混凝土
灌注桩
试块留置要求
?
答:
混凝土
灌注桩
试块留置要求
:1、一组标准养护。2、一组同条件养护。3、如果是冬季施工,再留一组转常温养护的试块。4、每个施工班组最多100立方米必须要留置一组试块。直径大于1m的桩或单桩混凝土超过25m3的桩, 每根桩桩身混凝土应留设1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土不超过25m3的桩,每浇筑...
混凝土试块
的
留置
答:
④每一楼层、同一配合比的
混凝土
,取样不得少于一次;⑤每次取样应至少留置一组
标准
养护试件,同条件养护
试件的留置
组数应根据实际需要确定。普通混凝土的物理力学性能和长期性能,耐久性能试验试块,除抗渗,疲劳试验外,均以3块为一组。每组试验的试块,应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出,并应立即制...
一次性浇筑
混凝土
超过1000方
试块
应该怎么
留置
答:
同标号同部位连续浇注超过1000立方米
混凝土
时
试块
可每200立方米取一组。混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程。清理 浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水...
混凝土
浇筑
试块留置规范
要求
答:
混凝土浇筑
试块留置规范
要求如下:1、
混凝土试块
应在混凝土浇筑地点随机取样。每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次。
地基基础工程
混凝土试块
取样与
留置
有什么
规定
?
答:
地基基础工程
混凝土试块
取样与
留置
1、对复合地基:有单桩强度检验
要求
时,检验数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块;2、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)
规定
,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);...
大体积
混凝土
抗渗
试块
怎么
留置
答:
连续浇筑
混凝土
每500m3应留置一组抗渗试件,一组为六个抗渗试件,且每项工程不得少于两组.预拌混凝土的抗渗试件,留里组数应视结构的规模和
要求
,由业主代表、监理人员和承包商在 混凝土浇筑前确定。随着地下工程规模的日益扩大,如果抗渗
试件留置
组数过多,必然造成工作量太大,所需试验时间过长,会因...
混凝土试块留置
几天
答:
立方试块一般
标准
养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期。同条件养护在600°以上,一般从当天捣
混凝土
的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。同条件
试块留置
数量依照《
规范
》的
规定
:同一强度等级的同条件养护试块,...
混凝土
超过3000㎡怎么
留置试块
?
答:
标养
试块
:每200立方米一组,3000立方米是15组,超过3000立方米,哪怕是3001立方米,就是16组 同养试块:一个
混凝土
强度等级不少于3组 拆模试块:如果要早拆模,按需要留一到二组 抗渗试块:如果有抗渗
要求
,每500立方米一组
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土垫层试块留置规范
混凝土试块留置最新规范
混凝土试块留置规范
灌注桩50立方米留置试块
大体积混凝土浇筑试块留置
承台桩混凝土试块留置规范
混凝土试块留置
预制构件试块留置规范
铁路桩基混凝土试块留置规范