44问答网
所有问题
当前搜索:
如何提升电网末端电压
低
电压
情况不属实处理方案_百度问一问
答:
6、安装低压无功补偿装置
。根据客户用电性质,在三相四线末端和重要用电设备旁、配电变压器低压侧进行分散无功补偿配置,以减少无功功率和电压损失,有效提高电网末端电压。【回答】你好,你可以参考一下【回答】客户处没有低电压,处理方案【提问】这个是低电压属实的处理方案【提问】好的,稍等【回答】随...
欲
提升
配电线路
末端
的
电压
,在末端补偿等量的有功功率和无功功率,谁对电...
答:
提升配电线路末端电压,
主要是减少线路输送电流
。对于交流线路来说,当线路轻载时,流过太多的容性电流,将使线路末端电压升高。而当线路输送大容量时,末端又会因线路压降而使得电压降低。
直接在末端补偿有功
,肯定是最有效的,但是,你需要建发电厂并提供稳压设备。这种方案,只有在特别大的钢厂或重工业...
...交流电压压降过大
怎么
办?农村
电网
线路长
末端电压
低怎么办?隧道施工...
答:
没啥好法,一是
提高
输电
电压
(看变压器是否有调压开关)。二是更换截面大的电缆或重新铺设一条电缆。
我
电力
用户
末端电压
330V,想用电力电容
提升电压
,
怎么
升压?
答:
动力电为380V 一般进线柜为390-420之间 , 如果高压那边电压不低的话 ,
建议调高变压器档位
如果高压线路电压低调到最高档还是低 建议采用其他升压方法 不建议使用电力电容 因为一般电力电容升压最好效果也就在20V左右 。电力电容:随着祖国西部大开发的强势,越来越多的西部高原地区,也逐渐加大了电...
电网电压
低能否并一台小发电机
提高电压
答:
电网电压低如果自然功率较低,
可以采用并联电容器的方法即提高功率因数还可以提升电压的作用
;如果自然功率因数较高,电压还提不上来,就会存在过载的情况,此时再考虑加发电机或较小负载来解决。从目前电网运行来看多存在末端电压低(负载线路较长),也就是常用加装电容器的方法来提升电压。
电压
调的措施
答:
采用串联电容器补偿可以减少线路阻抗,
提高末端电压
;采用静止无功补偿器可以快速调节系统无功功率,稳定系统电压等。总之,电压调整的措施多种多样,需要根据实际情况选择合适的方法进行调整。同时,还需要注意调整过程中的安全性和经济性等因素,确保系统稳定可靠运行。
电力
系统是
如何
调压的?
答:
(1)通过改变发电机端
电压
调压 在各种调压措施中,最直接最经济的手段是利用发电机调压,因为这是一种不需要额外投资的调压手段,所以应当优先考虑采用。发电机调整端电压是通过调节励磁从而改变无功功率出力来实现的,现代的同步发电机可在额定电压的95%~105%范围内保持以额定功率运行,也就是发电机...
我家
电网
供电的
末端
,供电
电压
不足二百零几伏,台式电脑启动不了,
怎么
...
答:
第一:现在电脑中用的电源,都是开关电源,其适应
电压
很宽,能从供电电压:90V到250V。因些不应该出现你说的:供
电压
“二百零几伏”,电脑不能启动现象。第二:退一步说,如果真是指定电压220V。那么你家的电压“二百零几伏”,也是正常的。换句话说,也是“合格”的。因为我国市电规定是220V±...
请变压器高手支招:10KV供电线路电压很低,
如何提高电压
至正常值?_百 ...
答:
电源侧主接线可以通过有载调压开关从分接头1到分接头9切换。负荷侧主接线根据用户需要的调压范围确定固定接线。如用户需求的调压范围为0~+20%时,负荷侧主接线固定接在分接头1上,此时1档为调压器直通档;用户需求的调压范围为-5%~+15%时,负荷侧主接线固定接在分接头3上,此时3档为调压器...
低压线路调压器能解决农村
电网
中
末端电压
过低的问题吗?
答:
低压线路调压器加大分接调压的范围,
提高
变压器分接开关的调压能力,低压线路调压器能够直接有效解决农村
电网
中过低的
末端电压
问题,保证正常供电,节约公司投资成本,建设速度快、效果好。