答:
一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表
,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。3、将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用...
变压器的接地电阻
是多少欧姆
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω
;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
电力
变压器的接地电阻怎么
测?
答:
变压器的接地电阻就是拉两根线,一根40m,一根20m,同时仪表接地,摇动仪表把手120转/分就可以了
。至于你说的高对低和低对高准确的说应该是高对低接地和低对高接地,这个试验是测量变压器的绕组绝缘的
变压器的接地电阻
是多少?
答:
变压器的接地电阻通常在10Ω左右
。采用Z型接线的变压器,每相线圈被分成两组并分别反向绕在相磁柱上。这种接线方式允许零序磁通沿着磁柱流通,而不同于普通变压器中零序磁通是通过漏磁磁路流通。因此,Z型接地变压器的零序阻抗较小(大约10Ω)。根据规定,当使用普通变压器配备消弧线圈时,其容量不得超过...
变压器的接地电阻
是多少?
答:
而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地变压器的
零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。
各位师傅,
如何
用摇表测试
变压器的接地电阻
?
答:
1、E、P、C三极分别要连接配套的5米、20米、40米测试线。2、
接地电阻
大于1欧姆,E极短接以后经过测试线接
变压器接地
螺丝;接地电阻小于1欧姆,E极短接片要拿掉,两个E极要分别经测试线接变压器接地螺丝。3、P、C两极测试线的另外一端都带有探棒,分别打入地下,和变压器成三点成一线,相距约20米,...
怎样
检测
变压器接地电阻
答:
一、测量
变压器的接地电阻
大多用绝缘电阻表,测量方法如下:▲测量前的准备工作 1.应选在干燥的天气进行。2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间...
10KV
变压器接地电阻
的具体规定
答:
100KVA及以下为10欧姆 100KVA以上为4欧姆
变压器的接地电阻
是多少?
答:
5、防静电
接地电阻
一般要求小于等于100欧。6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的...
与
变压器
相联的接地装置
的接地电阻
应小于多少
答:
1)接地网
的接地电阻
宜符合下列公式的要求,且保护接地接至变电站接地网的站用
变压器的
低压侧应采用TN系统,低压电气装置应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤2000/IG (4.2.1-1)式中:R——采用季节变化的最大接地电阻(Ω);IG——
计算