答:
方向阻抗继电器。正方向出口相间短路
存在动作死区的阻抗继电器
是方向阻抗继电器。方向阻抗继电器,是指它不但能测量阻抗的大小,而且能判断故障方向。
方向
阻抗继电器
为什么会有死区?
答:
因为有死区电压的
存在
,所以死区是
继电器
无法避免的。在一些变电站中有稳压器维持电压在一定的范围内,规格中就会有一个稳压器不会更动电压的电压范围,例如112V至118V(死区为6V)或是215至225V(死区为10V)。死区电压也叫开启电压,是应用在不同场合的两个名称。死区电压,指的是即使加正向电压,也...
何谓一类
阻抗继电器
的
动作
特性?
答:
考虑到短路点可能有过渡电阻、互感器可能
存在
误差等因素,测量得到
的阻抗
Zm的值一般不会严格落在于Zset相同的直线上,而是落在该直线附近的某个区域内。
阻抗继电器
的临界
动作
边界——为保证区内故障情况下阻抗继电器都能够可靠动作,在阻抗复平面上,其动作的范围应该是一个包括Zset对应线段在内,但在Zset...
...的作用防止双电源系统正方向外部故障
阻抗继电器
误动(超越)
答:
3. 电抗继电器的作用:电抗继电器是一种特殊类型的继电器,用于防止
阻抗继电器
在正方向外部故障时误动。它通过测量电路中的电感和电容来判断是否
存在
外部故障。当检测到正方向外部故障时,电抗继电器会迅速
动作
,暂时屏蔽阻抗继电器的信号,从而防止其误动。待外部故障清除后,电抗继电器会自动复位,恢复阻抗继电...
全
阻抗继电器
有无电压死区?为什么?
答:
全
阻抗继电器
无电压死区,因为阻抗坐标原点包含在
动作阻抗
圆内,即使保护安装处附近发生三相短路残压为零,则测量阻抗为零落在坐标原点,也属于动作区,保护正确动作。只有方向阻抗继电器有电压死区,因为阻抗坐标原点刚好落在动作阻抗圆周上,若发生上述情况的故障,测量阻抗落在特性阻抗圆圆周上,属于动作边界...
功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会
存在
"死区
答:
方向
阻抗继电器
的最大
动作阻抗
(幅值)
的阻抗
角,称为它的最大灵敏角φs 被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL 线路短路时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作。
继电器
详细资料大全
答:
1.按继电器的工作原理或结构特征分类 1)电磁继电器:利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。 继电器(图4) 2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。 3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而
动作的继电器
。 4)舌簧继电器:利用密封...
阻抗
保护
动作
原理
答:
根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间
的阻抗
值,此阻抗称为
继电器
的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,
动作
时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,...
电力系统
继电
保护,大神救我,谢谢
答:
1、2(1)(2)当加入
继电器
电压为零时,也无法比相。
存在动作
死区。仅供参考
直流高
阻抗继电器
的型号?
答:
1.根据
阻抗继电器
的比较原理 阻抗继电器可以分为幅值比较式和相位比较式。 2.根据阻抗继电器的输入量不同 阻抗继电器可以分为单相式(第I型)和多相补偿式(第II型)两种。 3.根据阻抗继电器的
动作
边界(动作特性)的形状不同 阻抗继电器可以分为圆特性阻抗继电器和多边形特性阻抗继电器(包括直线特性阻抗继电器)两种。 阻抗...