接头,谁能告诉我这个三角形符号代表什么意思吗...
答:
这个叫差动输出,就是这两个信号是一对,用于
驱动
光偶或差动输入信号,输出信号频率很快,可以达到MHz。
安川
伺服
器cN1
脚英文简写解说
答:
不是取反是两根线,脉冲输入你不是有回路么,就是回路的两根,我看很多伺服上都这么标的,最上面的波纹代表一组里面的两根线,也表示一个电缆里的两个,下面三角是可以理解脉冲发生
器
,或者放大器,你别管这个,反正和控制器对端对应上就好了,。
求
安川
伺服电机的型号和相关参数
答:
Pn50B功能选择n.6548(设定值) 1-伺服
驱动器
上,“负向超程功能无效”。Pn50E功能选择n.0000(设定值) 配KND系统时,设置为“0000”,详细见
安川
手册Pn50F功能选择n.0200(设定值) 3-伺服驱动器上,
CN1
插头的27和28脚用作控制刹车用的24V中间继电器的控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置)Pn506伺服关时,...
安川
伺服
驱动
CN1
接线
答:
安川
伺服
说明书
上有的,三根线一根是脉冲线,一根是脉冲方向线,还有一根是公共端,好像是3,7短接8,12短接,50
CN1
接这三根线出来
安川
伺服
驱动器
上
cn1
接口中dec是什么意思
答:
cn6有2个接口。一进一出。控制器——〉伺服1进 ,伺服1出——〉伺服2进,伺服2出——〉伺服3进,伺服3出接终端电阻。每个伺服
驱动
的CN6进口和出口,可以定义左进右出,也可以右进左出。
我用的三菱plc,
安川
伺服,位置控制。输入接头7为正,8为负,这两根线分别...
答:
在
CN1
那里,3与7短接,11与13短接,8是接到Y0(脉冲),12接到Y2(方向),1接到COM。用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,...
安川
伺服
驱动器
出现这种问题 如图 一图个二图是交替出现 还有出现81错 ...
答:
交替出现这两个显示,是正常显示,不是报警信息。禁止正转
驱动
,禁止反转驱动。伺服本身没问题,要检查外围线路。P对应的
cn1的
42号,N对应的43号。
日本
安川
伺服
驱动器CN1的
36脚接头那个是1那个是36
答:
1,你用手电筒照一下,一般都是有标注的,有的标在前面,有的则标注在后面需要拆开端子看一下。2,手册里一般都有对插头的结构进行标注和号码排序解释的,你可以去下载个使用手册和安装手册,也方便以后维修。
安川驱动器
故障代码
答:
1、AL.E6 伺服紧急停止,引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是
CN1
口EMG和SG之间没有接通。2、AL.37 参数异常,内部参数乱,操作人员误设参数或者
驱动器
受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。3、AL.16 编码器故障,内部参数乱或编码器线故障或电机编码器...
我用的三菱plc,
安川
伺服,位置控制。输入接头7为正,8为负,这两根线分别...