44问答网
所有问题
当前搜索:
安川驱动A810报警怎么解除
安川
变频器
报警如何
清除
答:
1. 当绝对值编码器需要后备电池供电时,若后备电池电压不足或未安装电池,安川变频器会报出"A810"低电池错误。2. 如果用户无需使用绝对值编码器的功能,可以将参数Pn002.2设置为1,将编码器作为增量型编码器使用,
从而重启电源并禁用该功能
。
安川
变频器
报警
答:
因为绝对值编码器需要后备电池进行供电,如果后备电池电压低或根本没有安装电池的情况,就会报"
A810
"的低电池错误。如果客户不需要绝对值编码器的功能,可以把参数Pn002.2设置为1(将绝对值编码器当作增量型编码器使用),重启电源可以把该功能
消除
。
安川
伺服器x轴
怎样消除报警
代码
a810
答:
检查编码器线 电机插头跟连接电池的正负两根线,有没有漏焊或者断线。
安川
编码器地线脱落有什么影响
答:
安川编码器地线脱落
会出现A810报警。出现这种情况,伺服的报警不能在通电过程中消除的,这是最高级别类的报警,
必须让伺服断电重启
。编码器部分的维修价格很高,所以在解除报警后,重新处理好地线,避免因地线脱落导致编码器间接受损。
安川
sgdv一2r8a118代码
a810
答:
A81是绝对值编码器报警,
按Fn0008复位
,如果不行就电机编码器坏了
安川
伺服
报警
代码
A810
是什么意思?
答:
意思是编码器备份编码器的电源完全耗尽,位置数据被清除。安川伺服电机:又称
YASKAWA安川
伺服马达,原产地日本,在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂,是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它分为交流伺服马达和直流伺服马达,在国内的半导体、液晶...
我的设备L端
安川
变频器
报警a810
我把L端和R端电池互换 L端仍报警a81...
答:
在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。(可通过比重计检测电瓶的实际容量) 正常的操作及充电会导致电瓶内一些水被蒸发,这就需要经常对电瓶进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电瓶格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度...
安川
伺服
报警
代码
A810
答:
安川伺服驱动器a810报警清除
安川驱动器报警a810如何消除
安川伺服a810报警说明
安川810报警怎么消除
安川怎么取消报警
安川a810怎么消除
安川伺服驱动器故障A810