安川410
yaskawa伺服驱动器报警代码
410
是哪里的问题?
答:
根据Yaskawa伺服驱动器的文档,报警代码
410
表示"过电流"。这通常意味着驱动器检测到电机或系统中的电流超过了设定的限制。可能的原因包括电机负载过重、电源电压不稳定、电机或驱动器故障等。建议您检查以下几个方面:检查电机负载:确保电机负载在驱动器的额定范围内。如果负载过重,可能需要减少负载或更换更...
安川
驱动器报
410
是什么意思
答:
欠电压。如果是运行偶尔发生就是电压不稳,请增加稳压设备。如果能确定主回路电压肯定没问题的情况下,每次都报出这个警,那就有可能是伺服驱动本事的原因了。
安川
伺服电机报警
410
故障能复位吗
答:
应该无法复位,这个报警是:电压不足 估计是起动电阻坏了,你用万用表测量一下输入(L1,L2,L3)跟B1之间的电阻,如果电阻值无穷大的话,就是电阻坏了;如果有阻值的话,检查一下外部电路,是不是电压低
安川
伺服驱动器报警代码
410
运行停止,解决方法是什么?
答:
2、电机动力线断线或接错 3、PG线断线 4、PG损坏 5、伺服器损坏
安川
伺服驱动器7r6a报警a410
答:
A.
410
:欠电压 (通过伺服单元内 部的主回路电源部 检出欠电压)AC100V 用伺服单元、AC 电源电压在49V 以下,AC200V 用伺服单元、AC 电源电压在120V 以下,AC400V 用伺服单元、AC 电源电压在240V 以下 测量电源电压。将电源电压调节到正常范围。运行中电源电压下降。测量电源电压。增大电源容量。发生...
安川
伺服驱动器–180A01A报警
410
答:
410
是欠电压报警,检查输入电源, 一般都是驱动器内部坏了, 我可以维修
安川
电机
410
报警清除不掉
答:
是的,这个是欠电压报警,一般都是主板烧掉了,需要更换基板,不急的话送
安川
厂家维修部,1个月保证弄好,急的话可以找我,不算快递,1天弄好。
安川
变频器50赫兹时,输如电压
410
,输出电压为何是480V?
答:
变频器参数设置有问题。输出与输入没有直接联系!
安川
变频器的故障有那些?
答:
安川
变频器的常见故障1 开关电源损坏开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后...
中国电机什么牌子好
答:
安川
电机是世界一流的传动产品制造商。随着中国改革开放和经济发展的不断深入,众多国际一流公司纷纷落户上海,并迅速拓展其业务。 3、湖南中资混合搅拌机电科技有限公司 湖南中资混合搅拌机电科技有限公司创建于1989年,30多年的永磁直驱搅拌系统生产厂家,是国内最早永磁电机生产商,累计服务全国大中小客户1200多家、员工...