1、10kv放电距离只要125mm就安全了。2、考虑其他因素,国家要求,变压器距离墙应大于800mm
,10kV及以下5米可以5米的距离的话对人是没什么伤害的,一般的辐射范围半径大概就是1M的样子,所以5米是足够的。3、10kv变压器距居住房间5米为安全距离。《电力设施保护条例》第十条规定:架空电力线路保护区:...
10kv
变压器距
住房几米
答:
考虑其他因素,国家要求,
变压器距离墙应大于800mm
。一般的辐射范围半径大概就是1m的样子。变压器建站时按国家标准设计的,考虑了防护距离。变压器与居民住宅距离0.7米以上就达到了国家标准要求。在此标准距离内变压器产生的辐射不会对人体造成危害,为了心理的安全,放大5到10倍。
我想咨询
变压器
有那些类型。其安全
距离
标准是什么?
答:
1、室内变压器 100至1000千伏安
,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。
1250千伏安及以上
,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器 外廊与四周的最小距离
不应小于0.8米
。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器...
小区
变压器
箱
离墙
有
多远
有什么规定没?
答:
这种变压器基本没影响了,
离墙1.3M也符合要求
,但是变压器要有声音的,另外如果能透过窗户看见,有时会吓一跳的,这也是精神污染。如果从屋里看不见,或保证没声音,还是可以的。
变压器离
房屋的安全
距离
答:
1. 根据中华人民共和国建设部(B50053-94)的规定,
变压器外廓与建筑物外墙之间的最小距离应不小于5米
,以确保安全。2. 电磁辐射主要针对波长较短的微波,而输电线路的频率为50赫兹,产生的电磁波长度可达6000公里。因此,即使是500千伏的超高压线路,也不会产生强烈的磁场。否则,巨大的能量损耗将是...
室内
35000伏及以上
变压器距
门应不小于多少米
距墙
应不小于多少米_百度知 ...
答:
距门应不小于1.0米,
距墙
应不小于0.8米当
室内变压器
超过35000伏时,变压器外廓与门净距800/1000。设置变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7米的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mm*40mm。变压器的外廓与遮拦的净距不宜小于0.6米,变压器之间的净距不应小于1.0米。露天或半露天的变压器...
变压器离
房子国家有规定吗
答:
根据《电力工程电气设计手册》规定,10千伏的电器设备离建筑物距离最少为3米。所以说
变压器离
住房3米远符合安全标准,要是50千伏的就要距离6米以上。要按照变压器容量大小,容量大的就要距离远一点。按照中华人民共和国建设部 (GB50053-94)规定,其变压器外廓与建筑物外墙
的距离
应大于或等于5m。因为,...
室内
油
变压器
安装规范
答:
(一) 10kV及以下油浸式
变压器
的外廓与周围栅栏或围墙之间
的距离
应考虑油浸式变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m。在操作方向应留有2m以上的距离。若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌。(二) 地上安装的油浸式变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,...
室内
厢式
变压器
对墙和屋顶
的距离
要求
答:
如果是干式
变压器
则
距离墙面
和屋顶
的距离
有500毫米以上就可以了 如果是油浸式变压器一般距离要在一米以上 另外根据变压器油量的多少还要考虑变压器油发生渗漏时的排油或者储油措施
室内
干式600kva
变压器
能靠墙安装吗
答:
可以靠墙方向安装。但要有必要的水平
距离
,满足通风散热、运行维护,通常不宜小于800mm,如是操作简距不得少于l200mm。