44问答网
所有问题
当前搜索:
室外电缆沟做法图片
电缆沟
需要接地吗?
答:
电缆沟
需要接地。电缆沟一般采用混凝土或砖砌结构,其顶部用盖板覆盖。盖板面可以和地面齐平,便于开启,也有的稍低于地面而在盖板上粉刷一层水泥,以防止盖板与地面高低不平和雨水进入电缆沟。根据所敷设电缆的数量不同,可以将电缆单层搁置在电缆沟底,也可以将电缆分层搁置在电缆沟的支架上,大部分使用...
电缆沟
施工图我没搞懂 求告知 急!!!
答:
你
图
上显示的 就是600*600的沟,800*50的盖板,直接先砌起来再说,
电缆沟
支架一米一处设置,拐角处设置你再看图集上怎么设的,应该是大45° 两个拐角, 隔50米里设置一个电缆井(设不设集水处你自己看着办吧) 电缆沟支架 到时候用角铁做,L30*3热镀锌角铁双层支架,用膨胀螺丝直接打在墙上就...
电缆沟怎么做
才规范?
答:
1、
电缆
桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。1k...
室外电缆沟
支架安装要求有哪些呢?
答:
电缆沟
支架间距由电缆外径确定。电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑。外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑,排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,应每隔1~1.5m加以固定。电缆在工作的时候因为有电流通过是会释放大量的热量的,温度...
电缆沟
防水
做法
图集
答:
种办法(刚性防水封堵):水泥加防水剂拌和后进行管道口封堵;第二种办法(柔性防水封堵):用IDSS充气型
电缆
管道防水密封系统进行管道口封堵;这两种办法比照如下:种办法资料受热胀冷缩影响比较大,防水效果持续时刻很短,通常两三年以后就要重新 做;种办法封堵的电缆不能短距离移位和曲折,不利于后期施工 和...
关于
室外电缆沟
与给排水专业沟交叉时
做法
?
答:
回答:水沟放在上面,
电缆沟
放在下面,那么电缆沟顶板距离水沟底部多少距离合适呢?
国标图集94d101-6
电缆沟
电缆支架的
做法
答:
没有94D101-6这个图集,只有94D101-5 35kV及以下电缆敷设,99D101-6 矿物绝缘电缆敷设。
电缆沟
电缆支架如下
电缆沟
节点图集07j912一1我不知道节点的
做法
答:
07j912一1
电缆沟
节点及详图
隧道
电缆沟怎么做
答:
1、
电缆沟
敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆;电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。电缆隧道内敷设电缆。2、1隧道长度在7m以下时,可设一个出入口;隧道长苏7m以上时,两端应设出入口;两个出入口之间的距离超过75m时,应增设出入口。3、入孔直径不应小于0.7m。4、...
电缆沟
支架接地的具体
做法
?请详细
答:
就是在
电缆沟
内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者
室外
的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌扁铁,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
室外电缆沟做法图集05d4
电缆沟做法示意图
电缆沟槽做法一般有几种
电缆沟施工详图
室内电缆沟做法图集名称
电力电缆室外敷设的方式
II电缆沟图集
电缆沟倒角做法图片高清
室外电缆沟接地做法