室外钢结构有防火要求吗
所有
的钢结构
建筑都
要求防火吗
?
答:
室外环境中的钢结构,一般可以不考虑防火设计
。但是石化企业的室内、外钢结构应安《石油化工企业设计防火规范》进行防火防护设计。
室外钢
楼梯
的防火要求
有什么?
答:
室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。
平台的耐火极限不应低于1.00h
。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。《建筑设计防火规范》7.4.5: 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:1 栏杆扶手的高度不应小于1.1...
室外钢结构消防
梯
的
扶手和踏步怎么做
防火
?
答:
钢制室外疏散楼梯为不燃材料,一般无防火保护层的,其耐火极限可按0.25h
。则楼梯平台为满足耐火极限要求,可采用厚度为5mm的厚涂型结构防火涂料。扶手、踏步、梯段及其它部位采用油漆(防腐)即可。
钢结构防火
等级为几级?
答:
所以
钢结构防火
等级为二级时,构件的耐火时间要求为,柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。钢结构可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式达到所
要求的
耐火极限时间。
室外
露天
钢结构
是不是不用做
防火
涂料?哪个
规范
上
有规定
?
答:
其他钢结构没有要求一定要做防火措施
,具体是看设计自身怎么考虑,个人理解,公共建筑室外钢结构除了涉及房屋结构稳定性、涉及影响疏散安全的位置外,其他可以不考虑防火。如果说室外钢结构都要做防火,那室外石材幕墙的钢结构也要做防火措施了,但《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2013没有要求。
钢结构
建筑
防火吗
?
答:
钢结构
建筑耐火性能差,在失火的情况下,很快就失去承载能力。因此必须进行
防火
处理。一般采用防火涂料保护
的
方法进行处理。
钢结构
是否可以
防火
?
答:
但是,钢材作为建筑材料在
防火
方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的
钢结构的
耐火极限为15分钟左右。...
室外钢
梯作为
消防
疏散梯有什么
要求
答:
除疏散门外,楼梯周围2m 内
的
墙面上不应设置门窗洞口。
室外
疏散楼梯间的设置
要求
:1.楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h。2.在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级
防火
门,且不应正对梯段。3.楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜...
钢结构
厂房
防火
设计
规范
有哪些
答:
钢结构
厂房防火需注意的问题 (一)火灾危险性认定。火灾危险性应由生产、存储物品及工艺流程来共同确定。一幢厂房作为不同危险性的生产,或使用、存储不同危险性物品的,其
消防要求
是不同
的
。包括个生产阶段的动态变化,也可能导致火灾危险性改变。因此,设计之初应充分了解工艺流程、原料、成品半成品,...
浅谈
钢结构
建筑
防火
设计?
答:
我们在设计时,要根据不同建筑对构件耐火极限的
要求
,通过科学比较,选出最恰当
的防火
保护方法,达到经济和安全要求。三、
钢结构
建筑设计时要充分考虑人员疏散问题。由于钢结构建筑自身存在的弱点,我们在设计时要充分考虑人员疏散的因素,将人员密度指标和钢结构建筑的特点综合起来考虑,加强对安全疏散路线、...