室外钢
楼梯的
防火要求
有什么?
答:
1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;2 倾斜角度不应大于45°
;3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。
平台的耐火极限不应低于1.00h
,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;4 通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设...
钢结构防火
等级如何确定的?
答:
所以钢结构防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为,
柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时
。钢结构可采用外包混凝土(或砌筑砖块法)、防火涂料、防火板包覆和复合结构几种方式达到所要求的耐火极限时间。
钢结构
厂房
防火
设计规范有哪些
答:
(二)防火分区划分。
在无工艺特殊要求的情况下,尽可能的划分防火分区,有利于减少火灾蔓延,为人员疏散和扑救提供有利条件
。防火分区上应以分隔局部堆放大量的可燃易燃材料等火灾荷载大的部位为重点,根据火势蔓延途径,结合结构柱的加固,合理利用防火墙、防火卷帘、水幕等有效分隔。(三)夹芯板墙体材料。
钢结构
一级
防火要求
,应该刷多厚,谢谢。
答:
钢柱:耐火时间:3.0小时 ,涂层厚度:23mm(各个厂家略有差异)必须采用厚型钢结构防火涂料
钢梁:耐火时间:2.0小时,可才有采用厚型钢结构防火涂料、薄型钢结构防火涂料、超薄型钢结构防火涂料。钢檩条及其它屋面承重构件:耐火时间:1.5小时,可才有采用厚型钢结构防火涂料、薄型钢结构防火涂料、...
钢结构
的
防火
保护措施是怎样的?
答:
二、充水(水套)
。空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施。这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度,水在钢结构内循环,吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环,或由管道引入凉水来取代受热的水。三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙...
室外钢
梯作为消防疏散梯有什么
要求
答:
室外
疏散楼梯间的设置
要求
:1.楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h。2.在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级
防火
门,且不应正对梯段。3.楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜角一般不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。室外...
钢结构
网架
防火要求
答:
钢结构网架
防火要求
为一级防火和二级防火。一般耐火时间为1.5小时或者1.0小时。网架防火选择膨胀型
钢结构防火
涂料即可。
钢结构
厂房消防
要求
答:
1 )
防火
保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;2 )钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;3 )施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;4 )具有良好的耐久、耐候性能。2 、
钢结构
的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:1 )喷涂(抹涂)防火...
钢结构
的
防火
措施有哪些
答:
钢结构防火
保护措施应和其他施工、作业相匹配。选用防火保护措施时,一方面应考虑不影响前续已完工的施工及后续施工,另一方面还应保证后续施工不影响防火保护的性能。例如膨胀型防火涂料应与防腐底漆、防腐面漆相容(防腐涂料、防火涂料由里及外的顺序依次为防腐底漆,防腐中间漆,膨胀型防火涂料,防腐面漆)...
钢结构防火要求
答:
标准耐火试验中刷涂厚度1.1mm,耐火时间75min,等效热阻0.1085>计算热阻0.1。构件甲按此厚度刷涂,满足。即该型号的涂料,按试验耐火时间达到75min(注意不是60min)时的刷涂厚度1.1mm,方满足实际工程中构件甲设计耐火极限1h的
要求
。问题3:
防火
涂料型式报告,只提供标准耐火试验的耐火时间,不提供等效...