44问答网
所有问题
当前搜索:
家用外线10平方铝线行吗
从电线下线杆到我家旁边的电杆距离60m,这一段电线我准备用
10平方
...
答:
可以用
。但60M距离偏远,线路远电压降也大。另外从线的机械强度来讲线径偏小,从以后的负荷量增加来讲线径偏小,其实铝导线很便宜的16平方一卷一百多一点、25平方一卷二百不到、35平二百多一点。如果长期正常使用,建议您用国标35平方铝线。
...用多大
平方
的
铝线
或铜线才
可以
?(220V交流两项供电)
答:
用10平方或16平方铝线可以的
,这个可以保证4个100瓦的电灯正常照明
请问
家用
三相十五千瓦的电量应用多大的电表。外用多粗的
铝线
。
答:
三相十五千瓦电量如果每相均衡的话,每相电流约为二十五安,如果按百分之八十用电率计,用3*10(40)的三相表即可。如过电源不是太远用6平方即可,因
铝线
产生电压降,为保险计,可用
10平方外线
,不知说明白没有
电表离家有200米远,我要是用吕线该用多少
平的
啊?要是铜线该用多少平的...
答:
铜线也要6平方,
铝线
要
10平方
民用220V电,求怎样配
外线
(就是从电线杆上到户的外线)?
答:
具体配线可根据用电器的功率,选择合适的导线。确定导线截面积后,在把火线零线引入室内配电箱总开关。
请问这图行得通吗?进电表的用多大的线?电表输出的用多大的线?进空气开...
答:
需要
10
~16
平方
的
铝线
,
外线
必须使用铝线,不能使用铜线。不过外线需要电工安装的,私人不能动,(2)电表输出的主线用6平方的铜线,从一层接到三层都用6平方 (3)空气开关出的线用4平方的铜线比较好,(4)现在的房子每层都有很多房间,每个房间都有单独线路,所以每层有很多空气开关分别控制 ...
10平方
的
铝线
最大负荷是多少
答:
10平方
的
铝芯电线
的安全电流是50A左右,若220V为8.8千瓦。
铝线
是指其纵向全长,横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。
最新国标规定进户线是多大
答:
《住宅电气设计规范》JGJ 242 - 2011有明确的规定,即:建筑面积小于或等于60平米 且为一居室的住户,进户线不应小于6平方毫米;建筑面积大于60平米的住户,进户线不应小于
10平方
毫米。住宅电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘...
十平方铝线
是独根好还是多根好
答:
你是用在什么地方,大多都是单根电线使用,按需要线径选粗一点就行。你是远距离输电,还是近距离接电,如果远距离输电,线径粗一点好,可选16平方的
铝线
。如果
家用10平方
的足够,可单根使用。再之,如果数十千瓦的动力电器用电,线径粗一点好,16平方的铝线最大负荷8000A.m。如距离500m,其16平方...
15千瓦三相电机
外线
长100米用
铝芯线
需要多少
平方
?
答:
15千瓦三电机时按最大电流值一个干瓦2安培,15x2=30,铜线1平方过电流5一8A若用铜线需用6平方的,换成
铝线
得升一个档也就是
10平方
,所以15干瓦三相电机
外线
长100米用10平方的铝线足够用。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
家用十平方铝线可以么
10平方铝线最建议买吗
户外进户线用10平方铝线好吗
进户10平方线够用吗
露天的电线一般用什么线代替
接地线用十平的铝线行吗
家用外线铝线几平的可以
家用入户主线用多少平方铝线
入户线一般用多大铝线