对于10kv变压器击穿电压
绝缘合格的
10KV变压器
油
击穿电压
是多少?
答:
变压器绝缘合格只说明变压器一次对地,二次对地和一次及二次对地绝缘良好。
10kv变压器
现在很多都是变压器为10kv的,而且变压器一次侧的
电压
也就是10kv,二次侧很多都是400v的。而新的变压器油一般耐压在4.5w(45kv)就可以。要是使用过一段时间后变压器油能耐压达到3.5w(35kv)就可以。
普通
10kv变压器击穿电压
和击穿电流是多少
答:
高压端耐压试验
电压
为24KV,低压端为3KV,
10KV
配电
变压器
在烧毁的过程中0.4KV侧的
电压
会升高吗?会不会烧毁家用电...
答:
1、烧毁用电器的可能性几乎百分百。2、原因:
变压器
在烧毁过程中通常都会伴随着短路放电,绝缘
击穿
,高压侧的高压直接串入低压侧,用电器非烧不可。此外,即使绝缘没击穿,高压侧发生非对称短路也有可能产生较大的零序或负序过
电压
同,同样可能烧毁电器。还有,在烧的过程中如把低压侧或高压侧的零线先烧...
高压
10kv变压器
多少 兆Ω下不能用?
答:
高压
10KV变压器
,答案是仪器是不可以用了,该他的最大是1000止
电压
称压超过1000表芯片
击穿
损坏,你想一想,比如电视高压包会产生拉丝的电弧,这种变压器也可能会拉得很长很长的,拉很长的电弧,一米,比如兆欧表不可使用,在比较高的电压,有可能会把兆欧表给损坏掉,另外一个是电子万能表,带有数码...
...电压等级
变压器
有载调压开关用的变压器油
击穿电压
是多少?是否大于35k...
答:
根据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》,运行中的
变压器
油的
击穿电压
:15KV以下大于等于25KV 15-35KV大于等于30KV 66-220KV大于等于35KV 330KV以上大于等于45KV 500KV以上大于等于50KV.
电气预防性试验要检测
变压器
油吗
答:
根据《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005的规定,
变压器
油是一定要试验的。
变压
油的
击穿电压
大于多少KV是什么意思,油的厚度是多少的时候才不会...
答:
电极直径25mm,厚度为4mm,试验时2个电极间的距离为2.5mm。应该是这样说:油的厚度是2.5mm的时候,
击穿电压
必须大于国家规定的标准(比如用在10KV设备上的油要大于等于25KV)。也可以这样说:你用在
10KV的
油,在标准油杯两电极2.5mm距离的时候,工频达25KV试验电压,是击不穿该
变压器
油的。
油式
变压器
耐压试验
电压
应该加到多少
答:
测耐压值应该是
电压
逐渐增加直至
击穿
为止。根本不是固定值,
10KV的变压器
打压35KV以上算合格。要是耐压值是固定值的话你还测试干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和变压器的电压等级有关,一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0...
10kv变压器
的交流耐压试验
电压
是多少?
答:
新的
10kV
油浸式
变压器
,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV
电容器绝缘油的
击穿电压
是多少
答:
没有
10KV
这个
电压
等级的,根据《预防性试验规程》规定1
10KV
及以下投运前耐压大于等于35KV。投运后是30以上。希望能帮到你