44问答网
所有问题
当前搜索:
导线与建筑物的最小距离
线路电压为1~10 kV的
导线与建筑物
之间
的最小距离
为( )m。A.1.0B.2....
答:
【答案】:C 本题涉及的考点是边
导线与建筑物
之间
的最小间距
。边导线与建筑物之间的最小间距见下表。
架空
导线与建筑物的最小距离
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
架空线路
与建筑物的最小
水平安全
距离
是多少
答:
500千伏线路水平安全距离8.5米
。希望我们的回答对您有所帮助。
请问高压电线与住宅
的最小
安全
距离
是多少?
答:
各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离为:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米
;1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏...
...线路边
导线与建筑物
之间
的最小
水平
距离
是多少米?安全法实施细则多条...
答:
(1)导线与建筑物之间的最小垂直距离
35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米
330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最...
...
导线与
城市多层
建筑
或规划建筑线间
的最小
水平
距离
应为( )m。_百度...
答:
【答案】:B根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061—2010)第12.0.10条规定,架空电力线路在最大计算风偏情况下,边
导线与
城市多层建筑或城市规划建筑线间的最小水平距离,以及边导线与不在规划内的城市
建筑物
间
的最小距离
,应符合表12.0.10(见题解表)的规定。由表可知,10kV架空电力...
10KV
导线与建筑物的最小
垂直
距离
是多少米
答:
(1)导线与建筑物之间的最小垂直距离
35KV最小垂直距离4.0米
66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最...
10kv电线
和
居民
建筑的最小
垂直
距离
为多少?
答:
(2)
导线与建筑物
之间
最小
的水平
距离
10KV最小水平距离1.5米 35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 500KV最小水平距离8.0米 800KV最小水平距离12米 (3)架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区...
电线杆离住宅安全
距离
法律规定
答:
35—110千伏10米。154—330千伏15米。500千伏20米。电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压
导线的
边线延伸
距离
如下:1—10千伏5米。35—110千伏10米。154—330千伏15米。500千伏20米。
架空线
距离建筑物的
水平安全距离是多少
答:
以下,是架空线
距离建筑物的
垂直安全距离:110千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为5.0米;220千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为6.0米;330千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为7.0米;500千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为9.0米;750千伏的架空线距离建筑物的垂直安全距离为11.5米...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
导线与建筑物之间的垂直距离
低压导线与建筑物安全距离
建筑物与导线的安全距离
建筑物离10kv最小距离
导线对建筑物的最小安全距离
线路与建筑物水平安全距离
线路与建筑物距离
电力线路与建筑物的安全距离
电线与建筑物的距离