44问答网
所有问题
当前搜索:
封闭楼梯需要通风窗吗
封闭楼梯
间是否
需要
层层开窗?吊一层具有开窗条件,吊二层不可开窗,只...
答:
楼主对该条规范的理解进入了误区。按规范要求。
封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置
。。。防烟楼梯采用自然排烟时,每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来理解,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。规范既然规定了每五层开窗面积...
商业建筑
封闭楼梯
间和防烟楼梯间有哪些设计要求?
答:
1.除楼梯间的疏散门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口
;2.通向封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;3.封闭楼梯间靠外墙每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00 m2;可开启外窗宜设置在外墙上方,并应有方便开启的装置。4.当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯...
封闭
式的消防
楼梯
每层必须有
窗户吗
答:
GB50016-2006建筑设计防火规范P65页,
封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时,按照防烟楼梯间要求设置
。没有窗户就要用机械排烟,还要设置应急照明设施。
封闭楼梯
间设置要求规范
答:
《建筑设计防火规范》第6.4.2条规定了封闭楼梯间的设置要求,
包括不能自然通风或自然通风不能满足要求时应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间
,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口等。《中华人民共和国消防法》第五十四条规定,消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患...
楼梯
间必须得有
窗户吗
答:
是的。楼梯间开
窗户的
一种重要性是为了采光,透气,根据(建筑设计防火规范)的第7.4.1条要求,
封闭楼梯
间不能采光和自然
通风
时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来,已经能够说明封闭楼梯间的排烟...
楼梯
间必须得有
窗户吗
答:
是的。因为
楼梯
间有
通风
要求。
人防
楼梯
高出顶板面四周
封闭
可以开
窗户吗
答:
可以。人防楼梯顶部的
封闭楼梯
间顶部开窗是能
通风
的,但是说实话,封闭楼梯间顶部开窗的通风效果其实并不是很好,因为这种封闭楼梯间本来就不会产生对流。
《建筑设计防火规范》对
封闭楼梯
间有什么规定
答:
(1)不能自然
通风
或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,(4)其
封闭楼梯
间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启...
封闭楼梯
间的设置要求
答:
1、6.4.2
封闭楼梯
间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定: 1 不能自然
通风
或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。2、 2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。3、 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、...
封闭楼梯
间开窗面积问题!
答:
需要
注意的是,不同建筑类型和使用功能的楼梯间,其开窗面积和开窗形式可能会有所不同。因此,在实际设计中,应该根据具体情况进行综合考虑,以确保楼梯间的安全和疏散效率。总之,
封闭楼梯
间的开窗面积应该不小于2平方米,以确保足够的
通风
和排烟效果。同时,
窗户
应该能够开启,并合理设置位置,以确保安全...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
楼道窗户封闭符合消防
封闭楼梯间首层可以不设门么
楼梯的窗户要开在什么位置
封闭楼梯间开窗要求
疏散楼梯里的窗户能封闭么
楼梯留窗户有什么讲究
楼梯间可以不设窗户吗
楼梯间窗户消防验收规定
封闭楼梯间窗户设置要求