小电流接地故障
什么是
小电流接地
,大电流接地?
答:
小接地电流的特点是,
当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的对地稳态电压可能达到线电压
。大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
小电流接地
系统
故障
分析?
答:
当小电流接地系统发生上述迹象时,
值班人员应沉着冷静,及时向上级调度汇报,并将有关现象作好记录
,根据信号、表计指示、天气、运行方式等情况,判断故障。 各出线装有接地信号装置的变电所(站),若装置正常投入,故障范围很容易区分,若报出母线接地信号的同时,某一线路也有接地信号,则故障点多在该线路上。若只报出母...
在
小电流接地
系统中,发生单相
接地故障
后还可以继续运行吗?如果_百度...
答:
在小电流接地系统中,发生单相接地故障后还可以继续运行
。小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10kV、35kV线路允许接地运行不超过2h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的...
什么叫
小电流接地
系统?什么叫大电流接地系统?
答:
中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相
接地故障
时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。当某—相发生接地故障时,由于不能构成短路回路、接地故障电流往往比负荷
电流小
的多,所以这种系统称为
小电流接地
系统。大电流接地系统与小电流...
小电流接地
系统为什么单相接地后还可以继续运行?
答:
一般来说这种小电流接地系统都是不接地系统或消弧线圈接地的系统
。单相故障的时候,接地电流为系统的电容电流,这个电流较小,可以持续运行若干小时也不会过渡损坏设备和系统。。经过变压器之后对用户的影响。对于用户来说,那个变压器高压侧接入三相10kV既然相角和线电压在故障前和故障后并没有发生实质性变化...
小电流接地
选线装置原理
答:
小电流接地
选线装置一般都是利用零序功率方向原理。零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相
接地故障
时,故障与非故障线路零序电流反相,由零序功率继电器判别故障与非
故障电流
。小电流选线全称小电流接地选线装置,简称小电流。是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不...
配网
小电流接地
选线方案分析(一)
答:
配网小电流接地选线方案深度解析(一)在电力系统中,
小电流接地故障
的快速定位对确保配电网安全运行至关重要。它不仅能有效防止过电压对绝缘材料的损害,避免两相短路,还能避免因线路坠地引发的人身安全威胁。本文将深入探讨被动稳态量选线法、主动选线法和暂态选线法,以期为故障诊断提供更精准的策略。被...
1、在
小电流接地
系统中,发生单相
接地故障
后还可以继续运行吗?_百度...
答:
1、在
小电流接地
系统中,发生单相
接地故障
后还可以继续运行。根据查询相关公开信息显示,单相接地时,允许再继续运行1~2h而不必立即跳闸,这也是采用中性点非直接接地运行方式的主要优点。
小电流接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
小电流接地
系统发生单相接地时整个系统将出现零序电压的现象。会立即报警并输出
故障
信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
小电流接地
系统发生单相
接地故障
时,为什么中性点漂移?
答:
中性点漂移是
接地
阻抗引起的。如果阻抗是零,
故障电流
就不会引起电压降,从故障点到电源中性点就是等电位,中性点也就不会偏移了。