44问答网
所有问题
当前搜索:
小电流接地系统产生零序电流吗
短路
小电流接地系统
中
发生接地
故障后,有
零序电流
?为什么?
答:
因为发生了接地现象,也就是有一相接地,
产生接地电流
,造成三相电流和值不为零,因此
产生零序电流
。
小电流选线的
小电流系统
单相
接地
的特点
答:
分析
小电流系统
单相
接地
时的运行状态,其不同于正常运行状态的信息主要有2点:故障线路流过的
零序电流
是全系统的电容电流减去自身的电容电流,而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。故障线路的零序电流是从线路流向母线,而非故障线路的零序电流是从母线流向线路,两者方向相反,或者说两者反相。
小电流接地系统
在
发生
单相接地故障后各相线对地电压,电流的变化情况
答:
发生接地故障时出现了零序电流和零序电压 故障相的电流为非故障相对地电容电流的总和
,故障线路的零序电流等于除故障线外的其他非故障线路元件的的容性电流的总和。
电力系统中,中性点未
接地系统
,
发生
单相接地故障时选择故障线路的方法...
答:
小接地电流系统发生单相接地故障后,系统产生零序电压和零序电流
。理论分析结果是:故障线路零序电流等于非故障线路零序电流之和。因此,故障线路零序电流应该是最大的,但是由于现场测量误差等原因,实际计算值不一定是最大,有可能是次之或更次之。若用电流最大值判别,很可能误判,并且不能区分线路接地和...
小电流接地系统
两相短路有
零序
电压吗
答:
该情况是有的
。如果小电流接地系统两相短路,也是会有产生零序电压的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接...
小电流接地系统发生
单项接地时,故障线路
零序电流
答:
中性点不接地时,故障相
零序电流
滞后电压90°,非故障相零序电流超前电压90°。故障相与非故障相零序电流相位差180°。 中性点经消弧线圈(过补)接地时,故障相与非故障相零序电流同相。
小电流接地系统发生
单项接地时,故障线路零序电流
小接地电流系统
中,故障线路的
零序电流
,零序电压的相位关系,非故障线 ...
答:
太乱了,没看懂,故障线路有
零序电流
,但是电路应该会保护,零序电压跟电流的关系?正常电路中零序电流的电流为零,当故障时会有
电流出现
,电压基本是固定的,电流变化变大,电路保护。非故障的话零序电流就是再理想情况下没有电流。但是记住是理想情况下哦。实际中可能会有点点电流的。应为三项未必平衡。
小电流接地系统发生
单相接地故障时,
零序
参数变化的特点是什么?_百度...
答:
1)
系统产生零序
电压,其最大值可达1.732倍正常线电压。2)
产生零序电流
为容性电流,大小决定于电网电压和对地电容,通过故障点的零序电流等于非故障线路对地电容电流之和,通过非故障相线路的零序电流为本线路对地电容电流。3)产生零序功率,大小为零序电压和零序电流的乘积,方向在故障线路始端的线路...
...装设零序电压保护?故障点处零序电压最高?
零序电流
超前零序电压?三个...
答:
中性点不接地系统又称为
小电流接地系统
,
发生
单相接地故障时,
零序电流
非常小,一般的保护装置是感应不到的,故也不设置零序电流保护,但零序电压会有明显变化,装设零序电压保护就是来反映单相接地故障或PT自身熔断器故障的。单相接地时,零序电压等于故障相电压,但方向相反。零序电压是通过矢量和计算出来的...
小电流接地系统发生
单相接地时有哪些现象?
答:
小电流接地系统发生
单相接地时整个系统将
出现零序
电压的现象。会立即报警并输出故障信号。小电流接地系统监控装置的工作原理:在中性点非直接接地电网中通常有以下三种方式,即中性点不接地方式;经消弧线圈接地方式;经电阻接地方式,此类系统在发生单相接地时,由于故障点的电流很小,而且三相之间的线电压基本...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零序电流负序电流产生的原因
负序电流与零序电流是区别
中性点电流和零序电流一样吗
零序电流与零线电流
零序电流和中性点电流
正序电流和负序电流
不平衡电流和零序电流
中性点不接地三相电流怎么产生
接地电容电流