中间支座
处,梁两边截面一样,钢筋大小不同,可不可以直锚?_百...
答:
屋面
框梁
在
中间支座
处,梁两边截面一样,钢筋大小不同,只要下部筋满足≥LaE且≥0.5hc+5d,可以直锚。如下部筋不能满足≥LaE且≥0.5hc+5d,请按顶层中间节点下部筋在节点外搭接且按括号内写法操作即可。
11G101-1图集中,有抗震要求的框架
梁
底部纵筋在
中间支座
的
锚固
的...
答:
第一种:采用钢筋连接接长,机械连接、焊接连接、搭接连接等,且要满足各种接长方式的构造要求,比如钢筋接头百分率等。连接点宜位于
支座
ln/3范围。《11G101-1》第79页注3。第二种:采用弯锚。从柱边起算至弯折点的直段长度应大于等于0.4laE,且须伸至柱对边纵筋内侧;弯钩90°,弯后直段长度15d...
屋面
梁中间支座
上部面筋怎么算
锚固
答:
你好!对于
屋面框架梁的中间支座
而言,不存在
锚固
问题,因为在此处上部纵筋和支座负筋都是贯通设置,请参考平法图集11G101-1中的P80页相关内容。如图所示:
屋框梁
中支坐
锚固
在图集多少页
答:
屋面框架梁上部钢筋的
锚固
见11G101-1第59页和第80页,
屋面框架梁的中间支座
请参考平法图集11G101-1中的P80页相关内容。如图所示:
框架
梁
底部钢筋在
中间支座
处,是否允许互锚,支座长度不足时,是否允许伸...
答:
可以直
锚
,直锚不够弯锚入柱即可 也可以在节点外搭接,如下图:
框架
梁中
上部
支座
钢筋的
锚固
长度是多少,是否需要弯钩。
答:
上部进入
支座
0.4Lae再加15倍弯钩,如果能满足直锚则不加弯钩,反之,则需要弯钩。根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:在混凝土
中
受拉钢筋的
锚固
长度L=a×(f1/f2)×d。式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d...
屋框梁中间支座
处两边的梁截面一样,配筋不一样,梁面筋能否互相
锚固
答:
这种情况下由于
梁
有足够的长度,所以很容易满足
锚固
要求,是可以相互锚固的
屋框梁
上部通长钢筋能不能直锚?说不允许的看看16G
中间支座
节点...
答:
中间支座
节点,
支座梁
下部钢筋≥LaE且≥0.5hc+5d时,可直锚。顶层中间支座节点梁下部筋在节点外(≥1.5h0)外的称搭接(≥LlE)。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
抗震屋面框架
梁
下部纵筋在端支座与
中间支座
的
锚固
怎么算
答:
框架
梁
底部筋在
中间
的
支座
部位
锚固
,说白了,就是在支座处接长,两边的梁一样高的时候,直接插过去啊,伸过去,够LAE或0.5Hc+5d 就成,挑一个最大的值龋两边不一样高的时候:高的往低的一边插
框架
梁锚固
长度是多少
答:
①楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为>=Lae且>=0.5支座宽+5D。②楼层框架梁钢筋端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折。平直段长度必须>=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较小规格钢筋代替。③框架
梁中间支座
伸入支座内>= Lae且>=0.5支座宽+5D。④楼层高低跨梁低跨梁...