44问答网
所有问题
当前搜索:
屋面防水卷材搭接宽度
如选用合成高分子
防水卷材
,采用胶粘剂粘结法粘结
屋面防水
层时其最小搭 ...
答:
《屋面验收规范》(GB50345—2012)第6.2.3条规定,选用合成高分子防水卷材,
采用胶粘剂粘结法粘结屋面卷材的最小搭接宽度为80mm
。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开且不得小于500mm;上下层卷材长边搭接缝应错开且不得小于幅度的1/3。
防水
工程的
搭接宽度
是多少?
答:
施工工艺不同,所用材料不同,搭接长度是不同的。GB50208-2002地下
防水
工程质量验收规范中:4.3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。GB50207-2002
屋面
工程质量验收规范中:4.3.7 铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。各种
卷材搭接宽度
应符合表4.3.7的要求。...
做
屋面
SBS
防水
时,相邻两块防水材料的短边
搭接
缝应错开多少公分为合格...
答:
平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,
长边搭接宽度不小于70mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法
);短边搭接(接头)应顺主导风向,搭接宽度不小于100mm(满粘法)或150mm(空铺、点粘、条粘法)。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500...
防水卷材
在施工时搭接方法和
搭接宽度
的要求?
答:
1. 防水卷材在施工时的长边搭接方法要求搭接宽度不小于80mm
,操作时需确保胶粘剂均匀涂抹,避免漏涂。采用冷粘法时,卷材边缘应有多余胶粘剂挤出;热熔法则应在边缘形成沥青条。2. 短边搭接时,卷材两端必须全粘结,搭接宽度不小于100mm。使用聚酯胎卷材时应用点粘剂,热熔法则需在接缝处挤出沥青条。3....
屋面
工程高聚物改性沥青
防水卷材
采用胶粘剂搭接时,其
搭接宽度
应为...
答:
【答案】:D 根据《
屋面
工程质量验收规范》(GB 50207—2012)第6.2.3条表6.2.3(见表),屋面工程高聚物改性沥青
防水卷材
采用胶粘剂搭接时,其
搭接宽度
应为100mm。
屋面防水卷材搭接宽度
是多少?
答:
防水卷材
上下层搭接长度:
屋面防水
:高聚物改性沥青防水卷材:满粘法为80mm,空铺、点粘、条粘法为100mm。地下
卷材防水
:两幅卷材短边和长边的
搭接宽度
均不应小于100mm。卷材的铺贴应符合下列规定:(1)当铺贴连续多跨的
屋面卷材
时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。对同一坡面屋面卷材防水层...
防水卷材
在施工时搭接方法和
搭接宽度
的要求?
答:
防水卷材
在施工时搭接方法和
搭接宽度
的要求:1、长边搭接:卷材纵向搭接宽度应≥80mm,必须仔细操作,涂刷胶粘剂要均匀,不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥表条。2、短边搭接:卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应≥100mm,当用聚酯胎卷材点粘剂挤出。热熔法:接缝...
自粘性高聚物改性沥青
防水卷材
,
卷材搭接宽度
至少应为( )mm。
答:
【答案】:C 《
屋面
工程技术规范》GB 50345—2012第4.5.10条对高聚物改性沥青
防水卷材搭接宽度
作出要求,胶粘剂型卷材搭接宽度为100mm,自粘型卷材搭接宽度为80mm。
卷材搭接宽度
应满足哪些规范要求
答:
在
搭接
处,
卷材
的端头应进行固结处理,如使用粘结剂或压条进行固定。这样可以确保卷材在搭接处不易滑动或移位。三、搭接方向 在垂直于
屋面
和墙面的方向上,卷材应进行垂直搭接,以增强其
防水
效果。在平行于屋面和墙面的方向上,则应进行平行搭接。四、最小重叠
宽度
在搭接处,卷材的最小重叠宽度不应小于...
sbs
防水卷材
铺设的
搭接
长度
答:
按地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002),两幅卷材短边和长边的
搭接宽度
均不应小于100mm。
屋面防水
工程施工时:SBS
防水卷材
:短边搭接:满粘法(8cm)、空铺、点粘、条粘(10cm)。长边搭接:满粘法(8cm)、空铺、点粘、条粘(10cm)。地下防水工程施工时:SBS防水卷材:短边搭接不小于 ...