44问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶变压器安装规范
变压器
放楼顶涉及消防吗
答:
根据查询相关信息显示:对于干式变压器是绝对不能放到室外安装
,油式变压器在安装过程中需要设置隔油池,屋顶设置隔油池条件不充分,油浸式变压器运输和检修不方便,根据电力设备的安装规范:不能安装在自然灾害的地方如山洪、火灾、易发生山体滑坡等地方,不能安装在污染严重的地方,应和房屋等保持安全距离,应...
变压器
离
屋顶
的安全距离是多少
答:
国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术
规范
》指出,居民区工频电场限值4千伏/米,工频磁场0.1毫特斯拉,500千伏以下输电线路和变电站参照执行。国家对输电线路和居民房屋之间的距离有明确规定:110千伏导线与建筑物之间最小垂直距离为5米,220千伏为6米,500千伏为9米。目...
安装变压器
技术规程
答:
3.4.2
变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm
,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
户内
变压器
布置
屋顶
允许开孔吗
答:
不允许
。在户内变压器外轮廓投影范围外侧各3m内的建筑物外墙上不应设置门、窗、洞口和通风孔,屋顶也在要求内,是不允许的。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km
。2、
变压器室要避开易燃、易爆场所
,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
请问
变压器安装
检查要求有那些?
答:
变压器安装
检查要求 ①变压器就位时,其方位距墙尺寸均与施工图相符,距墙误差,允许±25mm。图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距墙不小于800mm,距门不小于1000mm。并适当照顾到
屋顶
吊环的铅垂线位于变压器中心,以便于吊芯。②各连接部位螺栓应齐全,紧固良好。③轨道安装允许误差:两轨道间距离<2mm;...
在建设项目工程中,
变压器
的位置如何设定。
答:
变压器
室应设置在首层或地下一层靠外墙部位。根据高层民用建筑设计防火
规范
4.1.2.1燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时,可设置在
屋顶
上。采用相对密度(与空气...
配电
变压器
的安全距离是多少?
答:
①1kV-10kV配电线路不应跨越
屋顶
为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘...
室内厢式
变压器
对墙和
屋顶
的距离要求
答:
如果是干式
变压器
则距离墙面和
屋顶
的距离有500毫米以上就可以了 如果是油浸式变压器一般距离要在一米以上 另外根据变压器油量的多少还要考虑变压器油发生渗漏时的排油或者储油措施
变压器
放在办公楼三层
屋顶
是否可行
答:
的铺设都是个问题~架这么高~雷雨季节很容易遭雷击~导致
变压器
损坏和楼内人员的安全受到威胁~其次就是雷击即使没有损坏变压器~感应的高压~也会把这个楼房里的用电设备击坏~损失会很大的~即使有良好的避雷防护~也不能保证100%不会受到雷击的~所以想法是不可行的~也是违反国家规定的低压变压器的
安装
规程的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆能在墙上安装吗
变压器围栏的国家标准
室内变压器安装规范国家标准
GB50148电力变压器安装规范
射灯变压器安装规范标准
柱上变压器安装标准
变压器外加屋顶怎么设计
1600变压器室内安装规范
变压器母排支架安装规范