屋顶防雷做法及规范
屋顶防雷做法及规范
答:
屋顶防雷做法及规范如下:
1、金属构件接地:将避雷线和屋面以及外露的一些金属物体相连,形成一个整体的电气通路
。2、设备金属外壳接地:利用金属管和接地的干线、设备金属外壳、设备基础进行接地,可以有效的避免出现漏电事故。防雷注意事项 1、
在打雷时,尽可能的待在家中
,并将家中的门窗关好,降低被雷击...
农村房屋
防雷
施工方法
答:
1、避雷针一般都是可直接安装在建筑物上。引下线可沿建筑物的屋顶和墙壁来敷设。接地极的接地电阻允许为20~30Ω
,并且也尽可能的利用一些自然的接地体。2、
避雷针(接闪器)也不必要全部用金属导体
,可以采用一些木杆,沿杆敷设高出木杆在10cm左右、截面积为6~10cm2的导线就可以。也可用数根导线平...
房屋
防雷
接地
怎么做
答:
1、为了避免被雷电直接击中,
一般都需要使用避雷针
。一般情况下,
避雷针应该安装在房屋屋顶上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设
。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆进行敷设,而敷设的高度...
屋面防雷做法
答:
屋面防雷的做法:
1、在一般工程施工中,明装避雷带(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直
。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、
避雷线在固定支架上应平直、牢固
,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允...
什么情况下
屋顶
要做
防雷
答:
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带
。第3.4.2条
每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω
,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。
其接地装置宜与电气设备等接地装置共用
。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m...
农村自建房如何
防雷
答:
1. 安装
避雷
装置:农村自建房应该按照国家标准,安装避雷装置。这通常包括在
屋顶
设置一个金属材质的避雷针或避雷带,并通过主钢筋作为接地极。这些设备可以有效地将雷电导入大地,避免建筑物受到雷击。2. 确定正确的安装位置:自建房的安装位置应确保建筑物各个部分都处于避雷装置的保护范围内。一般来说,...
gb50057-2010
防雷规范
是什么?
答:
参照
规范
有:1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)。2、08ZD01、99D501-1及03D603
做法
。3、GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统
防雷
技术规范》。4、 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》。民用建筑工程防雷设防分三级,
屋顶
一般采用25×4热镀锌扁钢作为
避雷
带沿女儿墙四周敷设,25×4...
屋面避雷
带高度
答:
根据
屋面的
倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在
屋顶
的混凝土或瓦片的下面。
避雷
带在最新版本的GB50057-2010《建筑物
防雷
设计
规范
》中称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。
如何装
避雷
措施
答:
( 1、沿女儿墙,屋脊,
屋面
,四周等采用Φ12热镀锌尖状圆钢作
避雷
小针,高度为350mm,间距为2500mm,设置避雷小针时,先要保证四角.用Φ12热镀锌圆钢明敷在
屋顶
女儿墙上连接各避雷小针.屋顶所有金属管道、设备均与接闪器可靠连接.
做法
详见<<建筑物
防雷
设施安装>>(99D501-1)p2-09 2、明敷Φ12热镀...
安装了彩钢瓦的
屋顶
如何
防雷
答:
作避雷,在彩钢瓦房顶四边每隔2米焊接一根上端尖锐不低于30公分的避雷针,房顶中部最高处也如此,然后深埋地下一个不少于2米长的一根40宽扁铁或不低于12圆的钢筋,最好垂直深埋,其上端可直接通连到
房顶避雷
针,也可用不低于10平方的Bv铜线连接,测各避雷针与此避雷引下线间电阻,不可大于5欧,如...