44问答网
所有问题
当前搜索:
工频交流耐压试验接线图
串联谐振装置类型有哪几种类型
答:
(1)调容式
工频
串联谐振
交流耐压试验
装置:调容式工频串联谐振交流耐压试验装置就是通过调节试验回路中的调谐电容器,与回路中固定的调谐电感配合,使整个试验回路在工频(50HZ)下发生谐振,其原理
接线
见图1-3:B1:调压器 B2:励磁变压器 L:电抗器 CX:试品电容 C:调谐电容器 C1、C2:分压器电...
变压器
交流耐压
的实验步骤和实验机具
答:
图6:被试品
工频耐压试验接线图
图中: R1—限流电阻 RCF—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 Cx—被试品 注:高压尾必须可靠接地。工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输...
工频耐压试验
装置测出的泄漏电流可以用以计算绝缘电阻吗?
答:
不可以。原因: 绝缘电阻指直流电压作用下测得电阻值。施加交流电压,测得的电流中很大的电容电流分量,计算出的值是阻抗,并非绝缘电阻。关于交流耐压试验:交流耐压试验的电路图:关于绝缘电阻测量电路:明显,
工频交流耐压试验
施加的电压为交流,绝缘电阻要求施加电压为直流,两者测出的值不一样。不能用交...
串联谐振
交流耐压试验
装置操作具体步骤?
答:
1、过流保护设定,按
试验
变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。2、过压保护设定,按试验时的电压的1.1倍整定。3、把分压器的电缆线接到控制台上高压电压两
接线
柱(所有地线必须接好,牢固可靠)。4、激励变压器上的高压电流接到控制台上高压电流两接线柱。5、
耐压
时间整定:将时间继电器上的试验时间设...
变压器
交流耐压
的实验步骤
答:
电力变压器
交流耐压试验
步骤1、交流耐压试验的目的交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反应出绝缘的状况,但其他...
工频耐压试验
是怎么做的?
答:
7、启动高压合闸按钮,控制台及试验大厅指示灯红灯均应亮,然后按下升压按钮,缓慢升压,此时应注意电压表指示是否正常,观察试验变压器及配套设备有无异常现象,一切正常方可试验。 8、按照产品规程规定的实验数据对产品进行
工频耐压试验
。试验变压器不得超压,连续工作不能超过半小时。 9、...
工频耐压试验
怎么连接设备?
答:
完善的过压、过流保护,设定值上限保护。逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时,计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停”,
试验
过程中可随时切断电源。● 系统帮助功能界面 进入功能界面后,可以选择 “时钟设置”、“注意事项”、 “
接线
示意图”等界面。可设置时钟的时间,为打印报表提供...
电缆试验的
交流耐压试验
答:
试验前,被试电缆表面应擦拭干净。接好
试验接线
后,应由有经验的人员检查,确认无误后方可准备升压。调整变频串联谐振
耐压试验
装置保护球隙,使其放电电压为试验的110%~120%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过流保护动作的可靠性。加压前,首先要检查调压器是否在零位。调压器在零位方可升压,升压时...
工频交流耐压试验
附配置表
答:
以下是针对不同设备和试验项目的
工频交流耐压试验
配置表:对于10kV电缆,如300mm电缆1KM,可配置1台22kV便携式电抗器。对于300mm电缆,10kV的5KM长电缆,同样需要1台22kV便携式设备。此外,35kV电缆和变压器,以及10kV电动机、发电机等,也有相应的便携式电抗器配置,具体如22kVⅩ6台。在发电机
工频耐压
...
如何进行
耐压测试
?
答:
如何进行
耐压测试
?将耐压测试仪的一端直接夹在被测设备的外壳上,测试仪的另一端连接到被测设备的输入电源端。慢慢调整电压到你需要测试的耐压值。如果没有报警,表示通过。测试时注意安全,被测设备和操作人员必须绝缘,防止触电。