答:
工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V
。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电...
电线电缆的
工频耐压
测试怎么做
答:
电业局一般取的工频耐压值是32KV-42KV之间
,值得注意的是:在做电线电缆的工频耐压时,一定要输入直流电压,因为电缆成“容性”容抗很大,10m的电缆加入交流电压它的泄漏电流就超过5A.具体做法是:在电缆的各相间加入直流额定电压:A-B ,B-C, C-A,地与相间:地-A, 地-B, 地-C,如果无闪络,无...
工频耐压
试验电压
标准
答:
法律分析:
工频耐压
试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 法律依据:《中华人民共和国
标准化
法》 第二...
10kv变压器
耐压
试验电压值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:
按户内要求为28kV,按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
绝缘棒测试的
标准
是什么?
答:
绝缘棒的试验标准(1)绝缘棒耐压试验标准目前,我国制定的绝缘棒耐压试验标准根据电压等级的不同分为两类,
一类适用于10 ~ 220 kV
,一类适用于330 ~ 500 kV。该部《电力工业安全工作规程》规定,10 ~ 220千伏使用的绝缘杆只进行一分钟工频耐压试验;330 ~ 500 kV使用的绝缘棒,需进行5分钟工频耐压...
耐压
试验各个国标中具体规定
答:
法律分析:
标准
有关
耐压
试验规定和测试方法:试验—电气强度,将基本为正弦波、频率为50Hz或60Hz,表10.2中规定的电压施加于表中所列举的绝缘两端,时间为1min。开始施加的电压不应超过规定的一半,然后逐渐增至规定值。试验用的高压变压器,当输出电压调到相应的试验电压,输出端短路时,其输出电流至少应...
什么是高压断路器的断口
耐压
测试?
答:
一般10kV的断路器
工频耐压
测试电力
标准
是48kV/min,35kV断路器测试标准是95kVmin。高压断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
干式变压器
工频耐压标准
答:
工频耐压
试验是指在额定电压下,对干式变压器进行长时间的电气测试,以检测其耐受电压的能力。该测试可以有效地检测干式变压器的绝缘性能,以及其是否符合国家
标准
和规定的技术要求。同时,该测试还可以发现干式变压器中存在的隐患和缺陷,以及预防事故的发生,保障电力系统的稳定运行。在进行干式变压器工频耐压...
工频耐受电压
答:
工频耐受电压
是交流电器进行耐压试验中所能承受所规定的电压(按照电器的电压等级和容量进行确定),由于耐压试验采用工业频率(我国为50Hz),因此称为工频耐受电压。电气设备进行耐压试验是为了检查电气设备使用的绝缘材料是否存在缺陷的一种方法,也是用来检查电气设备制造时制造工艺是否对绝缘材料造成隐性损伤...
避雷器
耐压
试验
标准
?
答:
避雷器没有交流耐压试验。所谓的
工频耐压
实际上是工频放电电压的范围。以10千伏阀型LA的工频放电电压范围,运行中为23-33千伏。氧化锌避雷器耐压试验:1. 直流1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量 该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,...