答:
1. 当电力系统的线路或元件发生故障时,故障点距离电源越近,短路电流越大
。这一特性被应用于构成电流保护。2. 电流速断保护是一种
仅在电流增大到一定程度时瞬时动作的保护
。它的保护范围受系统运行方式的影响较大,因此无法保护线路的全长。3. 为了确保线路全长的保护,通常会采用略带时限的电流速断...
电流速断保护有什么特点
和作用?
答:
特点:电流速断保护具有接线简单、动作可靠、切除故障快的特点
,但无法保护线路全长,且保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。作用:电流速断保护主要用于切除故障,其通过根据电流大小进行动作,使断路器跳闸,从而将故障段切除。具体来说,电流速断保护的动作电流是按躲过最大运行时负荷电流来整定的。...
电流速断保护
限时电流速断保护定
时限
过电流
保护的特点
答:
电流速断保护的特点:
接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大
。限时电流速断保护的特点:
离负荷越近的开关保护时限设置得越短
,末端的开关时限可以设置为零。定时限过电流保护的特点:相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作...
电流速断保护
限时电流速断保护定
时限
过电流
保护的特点
答:
限时电流速断保护的特点是,
距离负荷越近的开关,其保护时限设置得越短,而末端开关的时限则可以为零
。定时限过电流保护的特点包括,
相邻保护的动作时间自负荷向电源方向逐级增大
,每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。对于高压系统,过流保护通常用于线路或设备的保护,包括过负荷和短路...
为什么
电流速断保护
有
带时限的
,有不带时限的? 答案是什么啊!!谁告诉我...
答:
因为设计时的用途不同
。通常带时限的都是用在设备的二次控制回路中起过载保护作用的,比如用在电机里的速断开关就要求在电机启动的几秒内不跳。因为电机启动时是正常使用时电流的几倍,但是当电机断相或出现故障时,电流是持续不断的增大。时间较长。开关才会动作,以保护设备不会损坏。不带时限的一般...
带时限速断保护的
保护范围是
答:
保护特点
:
速断保护
为了克服过
电流保护
在靠近电源端的保护装置动作
时限
长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响
电流速断的
保护范围。变压器差动速...
电流速断保护有什么特点
和作用?
答:
电流速断保护的特点和作用如下:特点:1.
接线简单
:电流速断保护的接线相对简单,便于安装和维护。2. 动作可靠:在检测到电流异常时,保护装置能够可靠地触发断路器跳闸。3. 切除故障快:一旦保护动作,能够迅速切断故障部分的电路,限制故障影响。4. 保护范围受限:保护范围受系统运行方式的影响较大,...
电流速断保护
和差动
速断保护有什么
区别呢?
答:
装设电流速断保护时宜采用速断保护。电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分;
带时限电流速断保护
能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无
时限保护
大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会...
试论述三段式
电流保护的特点
答:
1.
速断保护
:
电流
定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸 2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸 3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸 部分保护中还添加零序、负序、正序过流反
时限保护
,其动作方式为:故障电流值越大,...
什么是电力线路的
电流速断
答:
因此其整定值必须要躲过下段线路首段短路值,这样也就同时躲过了本段线路末端值,因此该保护存在保护死区);
带时限电流速断保护
由于采用时限躲开了下一段线路首端故障引起的误动,所以也能保护本段剩下的也就是末端1/3范围,因此其保护范围是本段全线路,但缺点是有时限不能速动。