44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器声音变大的原因如何处理
有一台
干式变压器
,
噪音
较大,是什么
原因
?有解决的方法吗?
答:
(1)
电网电压偏高
,从而使变压器工作磁密提高,导致产品的噪声增大。
这时通过适当调节变压器分接头电压,就能降低产品的噪声
。(2)变压器带有可控硅整流装置时,低压侧回路的电流和电压含有大量的高次谐波。如果变压器采用YynO接法时,由于高压侧采用Y型接法又无中线,故三次谐波电流不能流通,从而使铁心中...
有一台
干式变压器
,
噪音
较大,是什么
原因
?有解决的方法吗?
答:
1、在变压器底部设置减振器 变压器噪声治理所用的减振器必须根据不同现场的实际情况来选择,需保证安装方便
。用最合适的减振器可以有效降低变压器振动噪音传播90%以上,并且设有保护装置,可以保护变压器和避免安全袭隐患。2、
在变压器外增加隔音罩
将噪声源封闭在一个相对小的空间内,以减少向周围辐射噪声的...
干式变压器噪音大的原因
答:
干式变压器噪音大的可能性原因如下:
1、电压问题导致 电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音
。2、风机、外壳、其他零部件共振问题导致 风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,有可能会被误认为是变压器的噪音。3、安装的问题导致
安装不好
会加剧变压器振动,放大变压器的噪...
干式变压器
异常有哪些
答:
一、
温度异常
干式变压器在运行时,温度过高是常见的异常现象。
这可能是由于过载运行、散热不良或内部元件故障导致的
。过高的温度会影响变压器的绝缘性能和使用寿命,甚至引发火灾事故。因此,需要对温度异常及时处理,防止事故扩大。二、声音异常 正常情况下,干式变压器运行时会有一定的电磁声音。但如果声音异...
800KVA
干式变压器
为什么
声音
越来越大
答:
干式变压器运行中是会有声音的,
正常应该是矽钢片产生的电磁振动声,负荷重时声音会变大
。当然,紧固件松动也会引起声响,要仔细辨别,对症下药。
二台一样
干式变压器
运行
声音
各不同吗
答:
可以通过以下方式进行排插:1、超载运行会发出沉重的“嗡嗡”;2、电压过高,
变压器声音大
而且较尖锐;3、缺相运行时,变压器声音较平常尖锐;4、电网系统发生磁谐振时,变压器会发出粗细不匀的噪声;5、低压侧有短路或接地时,变压器会发巨大的“轰轰”声;6、外部连接有松动时,有弧光或火花。
变压器
噪声大应该
怎么
解决?
答:
为了进一步有效降低
变压器噪音
,有时候需要采取强化措施,即对变压器房进行隔音
处理
,主要从门窗、通风换气口、地面三个方面入手,通过使用隔音门窗、消声设备、浮筑楼板减振垫等隔音产品达到隔音降噪效果。
干式变压器
三、治理效果 通过以上措施对变压器噪音治理后,其运行噪音可有效控制在30分贝以下,...
干式变压器
有什么常见故障?最近买了一台干式变压器,怕容易坏,想问一...
答:
5、低压侧有短路或接地时,变压器会发巨大的“轰轰”
声
;6、外部连接有松动时,有弧光或火花。5、温控故障简单
处理
三、铁心对地绝缘电阻低 主要是由于环境空气湿度较大,
干式变压器
受潮导致绝缘电阻偏低。解决方法:用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻...
干式变压器声音
异常的判断方法?
答:
因变压器振动造成撞击或摩擦、或外来高次谐波源所造成,应根据情况予以处理。
声音
异常
的处理
:运行人员一旦发现
干式变压器
发生外部引线或套管放电、内部不均匀的
很大响声
、绝缘局部击穿、部件间隙局部放电、分接开关接触不良打火放电及发生异常声响等不正常现象,应认真判断,必要时立即将变压器停运、等候处理。
今天空载变压器(
干式变压器
2500的),现在正在空载试运行,
声音
有点大嗡...
答:
如果只是有点
大的
话,应该没有什么问题。
变压器
由于制造的误差,铁心的叠片,插片,夹紧有差别,
噪音
也会有一定的差别。只要不是很响,或者有异常的
声音
,对正常运行不会有什么影响。可以试一下把上下夹件的螺杆再紧一下,看是否会好一点。