干式变压器安全距离
所用变柜内装有
干式变压器
,与柜壁之间的
安全距离
是多少?接线柱与柜壁...
答:
所用变柜内装有干式变压器,
与柜壁之间的安全距离是1.5米
。接线柱与柜壁之间0.1米就可以了。
安装
变压器
离房屋的
安全距离
答:
户外油浸式变压器应至少距离民用建筑(如住宅、学校、医院等)10米以上
,而干式变压器和箱式变电站则可能有不同的安全距离要求。这些距离的规定是为了确保在变压器发生故障时,如火灾或爆炸,不会对周围的人员和财产造成危害。
变压器会爆炸吗
变压器安全距离
多少米
答:
变压器的安全距离需要根据变压器的电压而决定,
比如说变压器的电压在1至10千伏以内,那么安全距离一般为5米
。如果变压器的电压超过35千伏但是不足120千伏,那么安全距离则为10米。如果变压器的电压超过了150千伏担不住500千伏,那么安全距离则为15米。以上就是关于问题“变压器安全距离多少米”的解...
我想咨询
变压器
有那些类型。其
安全距离
标准是什么?
答:
100至1000千伏安,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米
。
1250千伏安及以上
,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器
外廊与四周的最小距离不应小于0.8米
。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离...
请问
干式变压器
与其外壳之间的
安全距离
是多少,可以查什么规范可以查得到...
答:
10kV干式变压器,带电端子对外壳的距离,要求是 125mm
。具体参数和距离规定的来源,可以参照国家标准《GB/T50053-1994 10kV及以下变电所设计规范》第4.2.1条。
干式变压器
母排与柜顶
安全距离
为多少?
答:
10KV最小相间距离125mm,,规定是200mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm。主母排到柜体外门的
安全距离
是国标40mm,越大越好。
多台
干式变压器
安装 变压器之间的
安全距离
答:
2.5及图4.2.5的规定。多台
干式变压器
防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmX40mm。变压器的外廓与遮拦的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。供你参考,祝新春快乐!
35kv
干式变压器
于工作人员活动范围的
安全距离
无围栏距离多少毫米?_百度...
答:
室内变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于: 变压器与后壁和侧壁之间 100~1000千伏安 0.6米,
1250千伏安及以上
0.8米, 变压器与门之间 100~1000千伏安 0.8米 ,1250千伏安及以上 1.0米。
1600kva
干式变压器
辐射的
安全距离
是多少
答:
辐射安全距离一般在超过
10米
-12米就是安全的。配电变压器的电磁辐射并不大,而且通常会配金属的罩壳,可以屏蔽掉相当部分的电磁辐射。一般情况下距离变压器2米以上,其电磁辐射的强度就低于国家标准规定的上限了。
干式变压器
的安装位置应该离居民房多远
答:
按照《城市配电网技术导则》规定:台架变压器的安装与地面的距离。变压器台架对地距离应不低于2.
5米
,台架下面不应放置可攀爬物品;高压熔断器对地距离应不小于4.5m。 按照电业安全工作规程DL 408—91的要求:电压等级在10 kV及以下者,安全距离不得小于0.35米。高压设备发生接地时,室内不得接近故障...