答:
1、油浸变压器,套‘2000KVA以内’油浸变压器安装的定额子目;变压器由如果需要过滤时,又得套‘变压器油过滤’的子目;变压器需要干燥时,还得套‘变压器干燥’的子目;安装完成以后还得套‘变压器系统调试’的子目。2、干式变压器,套
干式变压器安装
中的‘2000KVA以内’子目(带保护罩时,人工和机械乘以系数...
商场用
变压器
可以装在地下室吗?
答:
如果是
干式变压器
可以
安装
在商场的地下室.
变压器安装
套什么定额
答:
1250kva变压器安装应该套定额子目:1、是油浸变压器时就应该套‘2000kva以内’油浸变压器安装的定额子目;变压器由如果需要过滤时,又得套‘变压器油过滤’的子目;变压器需要干燥时,还得套‘变压器干燥’的子目;安装完成以后还得套‘变压器系统调试’的子目。2、如果是
干式变压器安装
时,则应该套干式变压器...
长期上班在离35km
变压器
不足3米的地方 还是在一个房间内 对人体有什...
答:
35kV油浸式变压器应该是有独立的变压器室的,如果是
干式变压器
则是
安装
在配电室内,而配电室是不能作为普通办公室使用的。因为变压器有起火、爆炸、触电等危险,正常情况下一个人不会长期和变压器呆在同一个房间内。
安装
800kva
变压器
,是否需要修高压室
答:
干式变压器
,变压器和高低压开关柜可以
安装
在一个房间内。油浸式变压器,变压器必须独立安装在变压器室或户外。
800KVA
干式变压器
是否需要做冲击试验?
答:
在变压器制造厂,是做雷电冲击试验。在
变压器安装
现场,是无法实施的。但可以做操作过电压,来替代实验室里的雷电冲击试验,在实验室可以按标准施加电压和施加时间的长短,但在现场就不能保证一次合闸达到标准要求。在空载合闸时,操作过电压的倍数是没有办法控制的。并且与合闸瞬间的角度有关。合闸在电压过...
中汇电气
干式变压器
横流式冷却风机的如何
安装
??
答:
冷却风机的
安装
与维护:1、 安装前应应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。2、 然后再检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位,若相碰或移位应进行调整后方可安装。3、 冷却风机安装后应进行试机,待风机运行正常后再进行联机使用。4、 ...
变压器安装
预算定额谁知道啊?
答:
1、是油浸变压器时就应该套‘2000KVA以内’油浸变压器安装的定额子目;变压器由如果需要过滤时,又得套‘变压器油过滤’的子目;变压器需要干燥时,还得套‘变压器干燥’的子目;安装完成以后还得套‘变压器系统调试’的子目。2、如果是
干式变压器安装
时,则应该套干式变压器安装中的‘2000KVA以内’子目(带...
变压器
稳装时,其方位和距离不符合要求
答:
(2)变压器就位时,其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm。若图纸无标注,则纵向按轨道定位,横向距离不能小于800mm,距门不可小于1000mm,还要注意使屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯。
干式变压器安装
图纸无注明时,安装及维修的最小环境距离应符合产品要求。(3)变压器基础的轨道应...
装运电杆
变压器
答:
变压器的安装要求是尽量要保持水平,
变压器安装
在二根电线杆间,十分有利于实现水平,且稳定性较强.变压器的种类有
干式变压器
和油浸式变压器 干式变压器:以空气为主要的冷却及绝缘介质;油浸式变压器:以矿物油为主要的冷却及绝缘介质 干式变压器和油浸式变压器的主要区别在于冷却方式和绝缘介质:二者区别如下:冷...