44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器深保养与维护
干式变压器
的使用注意事项
及保养
方法
答:
3、干式变压器的保养,
首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化
,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。5、
检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀
,腐蚀严重的应更换。6、紧固引线...
变压器
的日常
维护
工作有哪些?
答:
细致的检查与保养 在检查过程中,不要忽视任何细节。首先,
清洁瓷盒和外壳,查看是否存在裂纹、放电痕迹或老化橡胶垫
。任何发现的问题,如电缆和母线变形,都需及时更换。母线接触面要保持清洁,去除氧化层,涂抹专用润滑脂以保证接触良好。接地系统的维护 检查干式变压器的接地系统是否稳固,接地线是否出现腐...
干式变压器
详讲,电气人必看的知识点!
答:
安全准备</: 断开低压侧断路器和隔离开关,挂上警示标识,再断开高压侧负荷开关并接地,确保开关保险正常
。设备检查</:
除尘清洁是保养的重点
。温控仪检查保险丝,擦拭并紧固连接。
风机部分需紧固螺丝并进行清洁吹扫
。线圈和铁芯需彻底清除灰尘异物,保持绝缘水平。
电气连接部分注意螺母紧固和故障部件的更换
。
运行
干式变压器
应做哪些
维护保养
答:
6、
积极开展除锈工作,防止铁心锈蚀
干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。 另外,目前生产的干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因此要
加强对避雷器的配置和维护检测
。...
干式变压器维护保养
方法有哪些
答:
干式变压器的维护保养方法有:1.检查线圈有无开裂及放电痕迹
,有的话,及时联系变压器生产厂家进行检测,确定能否再次投运2.检查硅胶垫等缓冲件是否老化失效,及时更换。3.
检查变压器所有紧固件是否紧固
,防止线圈移位和噪声过大,变压器性能下降。4.检查电气连接螺栓是否紧固,防止接触电阻过大,烧蚀连接处,...
干式变压器
如何
保养
?
答:
干式变压器
具体保养步骤 1.断开待
保养变压器
低压侧负荷开关,断路器。断路器退至断开位置;2.断开保养变压器高压侧断路器,合上接地开关,挂标示牌;3.检查变压器外罩、铭牌是否完好,紧固外罩螺栓;4.检查变压器高低压侧与电缆或母排是否接触良好紧固连接螺栓;5.紧固变压器电压调节联片螺栓;6.检查冷却风机...
变压器维护保养
技巧是什么?
答:
步骤:1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。2断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。3干式变压器的颐养,
首先清扫瓷套管和外壳
,其次检讨外壳、垫片...
干式变压器
多长时间维修一次如何
保养
答:
干式变压器
需要定期依据电力行业标准DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行预防性试验、周期一般为1~3年,根据负荷重要程度,使用情况和环境情况而定。
变压器维护保养
内容及标准
答:
1、
干式变压器
从外观目测是否存在接线、安装缺陷;2、干式变压器检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常;3、油式变压器检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度是否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;5、检查变压器的接线端子有无接触不良、...
干式变压器
如何
保养
答:
具体保养步骤 断开待
保养变压器
低压侧负荷开关,断路器。断路器退至断开位置;断开保养变压器高压侧断路器,合上接地开关,挂标示牌;检查变压器外罩、铭牌是否完好,紧固外罩螺栓;检查变压器高低压侧与电缆或母排是否接触良好紧固连接螺栓;紧固变压器电压调节联片螺栓;检查冷却风机是否有异常,紧固风机控制箱...