干式变压器输出电压不平衡
干式变压器
,690V变400V,
输出电压
对地为什么
不平衡
。
答:
可能是中性点接地不良
干式变压器
三相
电压不平衡
是什么原因
答:
可分为1.“先天性”质量问题,三相绕组匝数或截面不同,影响阻抗差别;2.“后天性”a.故障,匝间短路,b.电源
不平衡
,c.负荷严重不对称,d.单相接地。
630kva
干式变压器输出
相
电压不
正常?
答:
1.电源电压 电源电压偏低或偏高,使输出电压必然偏低或偏高
。对这种情况,只要测量电源电压即可。如果电源为高压,可通过电压互感器进行测量比较。2.分接开关挡位不正确 3.绕组匝间短路 变压器高压或低压绕组发生匝间短路,实际上改变了高低压绕组的匝数比,即改变了电压比。4.铁心和绕组缺陷 当带上负载后...
干式变压器
三相
不平衡
问题如何解决?
答:
确保三相线圈线规格一致,引线长度基本一致,低压铜牌长度尽量接近相等
。如满足以上要求三相电阻仍然出现不平衡现象,国标规定是由于变压器结构原因引起的三相电阻不平衡现象,在出场报告中注明就可以了。投入运行的变压器运行中应使三相负荷接近相等,对单相用电器累加A,B,C三相的功率几乎相等,偏差不超过10%。
干式变压器
三相
不平衡
会引起什么后果? 同时充许三相不平衡的最大偏差...
答:
(1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗
。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。从数学定理中...
10KVA/0.4的
干式变压器
低压侧,三相电流
不平衡
度怎么看?
答:
在10KVA/0.4的
干式变压器
低压侧,三相电流
不平衡
度,可以通过以下方法来判断:1. 首先需要测量三相电流大小,通常用示波器或电表来测量,分别记录A/B/C三相电流值。2. 在计算不平衡度时,可以使用以下公式:三相电流不平衡度 = (最大电流 - 最小电流) / 平均电流 × 100 其中,最大电流和最小...
干式变压器
一次侧
电压
等级是35kV二次侧电压400V,二次侧电压正常,但是用 ...
答:
线太细了 400V单相就是230V,降到180压降是50啊,线最少得加大一倍,最好三倍,如果距离远,把高压线装近点就好了,高压输送更省钱
变压器不
稳定的后果是什么?
答:
1.当变压器
电压不
稳定时,会出现比正常电流高几倍的
不平衡
电流,设备某些金属部件的温度会急剧上升,导致短路,并可能直接烧毁
干式变压器
。它增加了维修电力设备的成本,缩短了设备的使用寿命。2.在生产和生活中,变压器的不稳定电压使三个单稳压器不对称运行,导致变压器损耗(空载损耗和负载损耗)增加。它...
三相
干式变压器输出电压
可调吗?
答:
多路
输出
的加档位就可以调,如果是单路输出的就没办法调了!
SCB10型
干式变压器输出电压
波动在正负3%有没有
答:
对一般负载来说,
输出电压
波动在正、负5%以内是不会有问题的。但对于特殊的负载而言希望电压波动在正、负2.5%以内,比如对一些精密设备。