干式变压器需要接地吗
干式变压器
铁蕊不
接地
的危害
答:
变压器必须有一点接地
。要是不接地,会造成在施工时有可能会造成人员伤害或者是对设备进行冲击,从而造成经济损失。为什么不能多点接地:多点接地会形成环流
干式变压器
铁芯
接地
选多大的接地线。
答:
电力变压器变压器铁芯必须接地是为了防止变压器在运行或做实验时
,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠接地。按照《(Q/CSG10007-2004)电力设备预防性试验规程》 的要求,接地电流在正常情况下应该小于0.1A,1平方毫米的电线就可以承受...
干式变压器
直接放地上不要绝缘垫还
需要
做铁蕊
接地吗
?
答:
必须要接地
由于变压器的会有很大的磁场 会产生电 地面本身不导电,接地是大地 ,在地下3米以上才算大地,屏蔽室是20-25m 才是真正的大地
干式变压器
铁心两点
接地
问题
答:
平时铁芯在磁场的变化下,也会感应电流,
所以需要接地
,但是只能一点接地,这样感应电势以后,电流就流入接地网了,相反,如果铁芯两点接地了,由于铁芯在变压器中各点所处位置不同,磁场不同(三相电流不同,在不同位置的合成磁场也不同),所以感应电势不同,这样在铁芯内不同位置就有了电势差,有了电势...
干式变压器
直接放地上还做铁蕊
接地吗
?
答:
必须要做接地线
,电力设备对于接地是有要求的,必须符合,而直接放地上并不能可靠的接地 附接地电阻标准:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般...
10千伏变690伏
干式变压器
中性点
需要接地吗
答:
需要接地
。此类
变压器
的连接组别应该是Dyn11。即690V侧为Y接有中性点引出,该中性点应该和系统的接地进行可靠的连接。
现在工厂和酒店用
干式变压器
,n端零线和外壳铁心是否
需要接地
?然后再分...
答:
变压器
的N端和外壳铁心是
需要接地
的,是不是分零、地线出去,要看使用什么接地系统的。在TN-S系统中,是直接分零、地线出去的。在TN-C中,是零地共线的。
干式变压器
出线端有四个接线柱,分别是ABC和N,下面变压器底座上有个接...
答:
不管何种供电方式,10000V/400KV配电变压器出线端的N线和
变压器接地
螺柱应该连起来,可靠接地,不连就是严重错误,可能会发生严重事故。400V电网的中性点接地叫工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。单台容量在100KVA及以下的变压器供电的...
干式变压器需要
中心点
接地吗
答:
变压器
的中性点一般要求
接地
。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式...
干式变压器
挂
接地
线火花
答:
铁芯不可靠
接地
,会发生充放电,绝缘损坏。因此,铁芯必须可靠接地。如果铁芯由于某种原因有另一个接地点,形成闭合回路,正常接地的引线上会有环流,一方面会造成铁芯局部短路过热,严重时会造成铁芯局部烧毁;另一方面,
干式变压器
由于铁芯正常接地线产生的环流,可能会发生局部过热,也可能发生放电故障。以下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10