44问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器验收方案
干式变压器验收
标准规范是什么?
答:
(a)
干式变压器
一次元件应按产品说明书位置安装,二次仪表装在便于观测的变压器护 网栏上。软管不得有压扁或死弯,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。 (b)干式变压器的电阻温度计,一次元件应预装在变压器内,二次仪表应安装在值班室 或操作台上。温度补偿导线应符合仪表要求,并加以适当的附加温度补偿电阻,校验调试合...
干式变压器验收
需要做哪些试验
答:
直流电阻平衡率,变比,空载损耗,空载电流,负载损耗,短路阻抗,感应,局放,工频耐压,绝缘测试,温升实验,噪声测试。其中噪声测试就做空载的时候听听就好,一般温升试验设备有限的估计难做。
干式变压器
施工
方案
答:
干式变压器
施工
方案
有:现场勘察与安全措施、施工前准备、干式变压器安装、质量控制与
验收
标准、应用与维护保养。1、现场勘察与安全措施 在施工前,需要进行现场勘察,了解现场的环境、地形、气候等条件,以便确定施工方案和安全措施。同时,要明确施工人员的职责和任务,确保施工过程中的协调和安全。在现场设置...
干式变压器
需要消防
验收
吗
答:
需要。根据查询百文网显示,为了保证
干式变压器
的安全运行,干式变压器应由制造厂委托当地消防部门或消防协会进行消防
验收
。
测量
干式变压器
有哪些方法?
答:
1.外观巡视检查。按照全过程管理理念,应注意
干式变压器
的选用与
验收
工作。投运前,重点检查变压器外壳是否有外力撞击后的结构变形,树脂绝缘越均匀、无可积水或积灰的凹陷、无损伤或裂纹、表面无鼓包等,其制造质量相对较好。据了解,很多烧毁的干式变压器由于工艺原因,树脂绝缘层易产生...
干式变压器
的施工程序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→...
答:
【答案】:B
变压器
的施工程序为:开箱检查→变压器二次搬运→变压器本体安装→附件安装→变压器交接试验→送电前检查→送电运行
验收
。
干式变压器
做耐压试验高压线圈表面有放电现象
答:
干式变压器
做工频耐压试验,主要是考核变压器主绝缘(绕组对铁心,对地和对其他绕组的绝缘)强度,及绝缘的局部缺陷。高压绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是高低压绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为...
变压器
安装有哪些规范要求?
答:
变压器
安装规范如下:1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应
验收
合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接...
干式变压器
的交流耐压值是多少?
答:
10KV的是24KV,6KV的是17KV,这是指交接试验。
郭教师你好,
变压器
工频耐压值的
验收
标准为国家标准的80%,这个资料参考...
答:
2
干式变压器
出厂试验电压是根据现行国家标准《干式电力变压器》GB 6450规定的出厂试验电压乘以0.8制定的。表7.0.13-2额定电压110kV 及以上的电力变压器中性点交流耐压试验电压标准 kV 系统标答称电压设备最高电压中性点接地方式出厂交流耐受电压交流耐受电压 110126不直接接地9576 220252直接接地8568 不直接...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
10千伏干式变压器验收方案
干式变压器验收标准及内容
干式变压器最新国家标准
干式变压器交接验收方案
干式变压器验收方案编制依据
干式变压器施工方案
干式变压器施工验收规范
干式变压器验收项目有哪些
变压器现场验收规范 标准