44问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明照度lx怎么读
应急照明
最低水平
照度
口诀
答:
应急照明
最低水平
照度
口诀是“照度最低,安全出口”。这个口诀的意思是,在应急照明中,最低水平照度应该满足安全出口的照明要求。具体来说,出口指示灯的最低照度不应低于0.5勒克斯(Lux),而疏散通道的最低照度则不应低于1勒克斯(Lux)。应急照明是在正常照明电源发生故障时,为了保障人员和物资安全而...
eav是什么意思(
应急照明照度lx
是什么意思)
答:
应急照明照度lx是什么意思
Lx(Lux)即照度单位
。中文名为勒克斯,简称勒。照度是反映光照强度的一种单位,即光照射到单位面积上的量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux)。关系公式:平均照度(Eav)=光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF)/区域面积(㎡)。(利用系数...
一般一个
应急照明灯的照度
是多少?
答:
建筑内消防
应急照明
灯具的
照度
应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0
lx
。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
建筑内消防
应急照明灯的照度
都是多少
答:
疏散走道不应低于0.5
LX
,人员密集厂所不应低于1.0LX,楼梯内不应低于5.0IX.设在人防工程走道,楼梯间,防烟前室不应低于5.0Ix,以上都是地面最低水平
照度
。应急工作时间不应小于90分钟。
应急照明
灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。广...
在避难层应设
应急照明
,其供电时间不应小于( )h,
照度
不应低于( )
lx
。
答:
【答案】:C 建筑高度大于l00m的公共建筑,住宅建筑应设置避难层。建筑高度大于100m的民用建筑,建筑内消防
应急照明
和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于l.5h。对于人员密集场所、避难层、建筑内疏散照明的地面最低水平
照度
不应低于3.01x。教材第l01页有误,以规范为准。【考点来源】《...
建筑内消防
应急照明
灯具的
照度
有哪些要求
答:
1、对于疏散走道,不应低于1.0
lx
;2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。规定的区域均为疏散过程中的重要过渡区或视作室内的安全区,适当提高疏散
应急照明
的
照度
值,可以大...
高度1
lx
是多高
答:
1
lx
=llm/m2。地面水平
照度
是指消防
应急照明
灯具投射到其设置场所地面上的光通量dΦ除以设置场所地面面积dA所得之商,单位为lx,1lx=llm/m2。
消防图纸上的
应急照明
用什么符号代表
答:
应急照明
灯在救灾抢险、医疗救护等方面起到的作用是空前的,虽然说只有几个小时的照明,但是几个小时可以帮助多少财产和生命得到保障。LED的特点体积小、寿命长、效率高、低电压、使用安全、节能等一系列优点,因此科技部将“LED
应急灯
照明高效驱动技术与系统可靠性研究”列为2008年863课题进行研究和开发。...
消防
应急照明
灯的符号有哪些?
答:
1、黄色指示灯,当消防
应急灯
出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后,声光信号才会停止);2、消防应急灯在主电状态时,下列情况均会提示故障,且各种状况下故障指示灯状态如下:(1)消防应急...
建筑楼梯间内消防
应急照明
灯具的地面最低水平
照度
不应低于多少?()_百...
答:
【答案】:B 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.3.2条规定,建筑内疏散
照明
的地面最低水平
照度
应符合下列规定:①对于疏散走道,不应低于1.0
lx
;②对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;③对于楼梯间、前室或合用前室、...