44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑应设置封闭楼梯间的有
下列
建筑应设置封闭楼梯间的
是( )。
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.12,一类
高层公共建筑
和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,
其疏散楼梯应采用防烟楼梯间
;
裙房和建筑高度不大于32m
的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间,A选项错误,B选项正确;根据5.5.27—1,建筑高度不大于21 m的住宅建筑可...
下列
应设置封闭楼梯间的有
( )。
答:
封闭楼梯间有墙和门与走道分隔
,安全性较高,在多层公共建筑、医疗建筑,旅馆及类似使用功能的建筑,设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑和6层以上的其他建筑,其疏散楼梯均应设置为封闭楼梯间。高层建筑的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑,建筑高度...
下列
建筑
中
应设置封闭楼梯间
为( )。
答:
【答案】:A、B、C、D
多层公共建筑疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连楼梯间外,均应采用封闭楼梯间
。具体如下:
①医疗建筑、旅馆及类似使用功能建筑
;②设置歌舞娱乐放映游艺场所建筑;③商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能建筑;④6层及以上其他建筑。5、老年人照料设施室内疏散楼梯不能与...
下列
应设置封闭楼梯间建筑
是( )。
答:
根据5.5. 27 -2,
建筑高度大于21m、不大于33m住宅建筑应采用封闭楼梯间
,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间,
什么类型的
建筑应设置封闭楼梯间
?
答:
建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;
建筑高度大于21m、小于等于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间
,上述住宅建筑当户门采用乙级防火门时,楼梯间可不封闭;建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间人口的距离不大于10m时...
下列无敞开式外廊的
建筑
中,可
设置封闭楼梯间的有
()。
答:
均应采用
封闭楼梯间
。具体如下。(1)医疗
建筑
、旅馆、老年人建筑。(2)
设置
歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。(4)6层及以上的其他建筑。高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散
楼梯应
采用封闭楼梯间或室外楼梯。
采用
封闭楼梯间的建筑有
哪些?
答:
1、下列多层公共
建筑的
疏散
楼梯应
采用
封闭楼梯间
:(1) 医院、疗养院的病房楼,旅馆;(2)歌舞娱乐游艺场所及
设置
歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;(3) 商店、图书馆、会议展览建筑及设置类似使用功能空间的建筑;(4)6层及以上的其他建筑。2、设置敞开式外廊的建筑,与该外廊直接相连的楼梯间可不采用...
哪些场所
需要设置封闭楼梯间
答:
建筑设计防火规》GB50016-2014(2018版)的规定,需要设置防烟楼梯间和封闭楼梯间的建筑分别如下:一、需要设置防烟楼梯间的建筑1、建筑高度超过32米的二类
高层公共建筑
和一类高层建筑;2、对于住宅建筑是建筑高度超过33米;3、对于地下建筑是地下3层及以下和地下建筑埋深超过10的;4、对于厂房是建筑高度...
防火规范 什么情况下
应设封闭楼梯
答:
下列公共
建筑的
室内疏散
楼梯应
采用
封闭楼梯间
(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;5 超过5 层的其它公共建筑。6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房
应设置封闭
...
封闭楼梯间设置
要求规范
答:
应采用
封闭楼梯间的
场所:1、高度在32M以下的高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房
应设置封闭楼梯间
或者是室外楼梯。2、高层仓库应设置封闭楼梯间。3、医院、疗养院的病房楼。4、大型宾馆还有图书馆。5、超过2层的商店等人群密集的公共
建筑
。6、设置有歌舞,娱乐放映游艺场所,而且建筑层数超过2层的建筑。7...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么场所需要设置封闭楼梯间
采用封闭楼梯间的建筑
什么情况下要设置封闭楼梯间
哪些场所封闭楼梯间
什么情况设置封闭楼梯间规范
多少层设置封闭楼梯间
封闭楼梯间的民用建筑
哪些场所需要封闭楼梯间
公建多大面积要设封闭楼梯间