44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑排水立管出屋面要求
小高层
排水立管
离楼面多少合适
答:
2、排水支管连接在排出管或排水横干管上时、连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m
。3、当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条一、二款的要求时、则排水支管应单独排出室外。三、在管道工程实际使用中一楼与其它楼层下水管道分开使用更好,这样一楼下水管道便不容易堵塞。正常情况下,高层...
屋面排水
设计规范屋面排水系统
答:
单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm
。落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m-24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。屋面排水设...
排水
管道施工规范详解 排水管道工程施工注意事项
答:
排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300 mm,但必须大于最大积雪厚度
;在通气管出口4 m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600 mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2 m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。通向室外...
建筑物
内
排水
管道布置应符合哪些
要求
答:
排水立管宜靠近排水量最大的排水点
。
架空管道不得敷设
在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。
排水立管不得穿越卧室、病房
...
排水
管道布置的四点
要求
答:
1. 排水管道的设计应确保从卫生器具到排出管的路径最短,同时减少管道的转弯次数
。2. 排水立管的位置应
尽可能靠近排水量大的排水点
,以优化排水效率。3. 架空排水管道
不应布置在生产工艺或卫生要求严格的区域
,如生产厂房、仪器和贵重物品仓库、通风小室、变配电间以及电梯机房。4. 排水管道不得穿过建筑...
排水管
有哪些安装
要求
?
答:
排水铸铁管安装。
排水立管
设在管井内,应设置牢固的支架、托架.使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。排水管道接口应按设计
要求
选用对于超尚层
建筑
或地震设防在八度以上的地仪.排水立管高度超过50m时,应选月J柔性抗震排水铸铁管接口.其...
预埋穿楼板的
给排水
套管需要高出地面多少公分
答:
卫生间PVC管
排水管
穿楼板预埋的刚性防水套管对壁厚的
要求
防水套管尺寸一般比安装管大二档,排水管一般比安装管大一档。3、楼层刚性防水套管高度应比设计楼板高出20-25mm。4、pvc-u
立管
穿越楼板时管道与楼板刚性防水套管的缝隙采用细石混凝土两次捣实粉平,凡pvc-u排水管在楼板捣实的地坪上沿管道四周粉...
排水
管道的布置与敷设有什么
要求
答:
7. 最低排水横支管连接在排出管或
排水立管
上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0米。8. 当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离应符合规范规定。9. 当
建筑物
超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。10. 布置管道时应考虑...
排水管建筑
规范
答:
1) 管道明敷或暗设应根据
建筑物
的性质、使用
要求
和建筑物的平面布置确定。2) 最冷月平均气温在0℃以上、且极端最低气温-5℃以上地区,管道可布置在室外沿墙敷设。3)
立管
宜设置在管道井、管窿内,公共卫建筑横管宜在吊顶内或装饰墙内暗设 2、生活
排水
管道布置应符合以下规定:1) 管道不得穿越...
建筑给排水
中,一般
立管
距墙面的距离
答:
给排水立管
一般是5厘米,横管可偏差一点,一般5-7厘米左右。标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样—清秋怀远)。均采用管外皮距墙...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑屋面排水管施工规范
建筑屋面排水规范
建筑屋面有组织和无组织排水
建筑屋面有组织排水图
建筑屋面排水设计规范
屋面无组织排水要求
屋面内排水立管位置选择
排水管出屋面