44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物防雷装置规范
防雷建筑物
的规定有哪些
答:
根据【
建筑物防雷
设计
规范
】的条文规定如下:1、第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出30米的部位应采取防侧击雷。2、第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。例如100米的高层建筑物,只...
GB50057
建筑物防雷
设计
规范
答:
接地电阻的国家标准(2000版) 依据GB50057-94(2000版)《
建筑物防雷
设计
规范
》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地
装置
应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3....
建筑
防侧击雷有哪些要求?
答:
(1)
建筑物
内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接; (2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为
防雷装置
引下线; (3)应将30m及以上部分外墙上的栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置相连; (4)垂直金属管道及类似金属物除应满足本章第12.3.7条规定外,尚应...
建筑物防雷装置
检测技术
规范
答:
这项标准的制定与实施不仅是
规范建筑物防雷装置
检测工作的基本准则,更是做好建筑物防雷装置检测工作的基本保证。法律依据:《中华人民共和国气象法》第三十一条 各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理,并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检...
建筑物
常见
防雷
措施有哪些
答:
3、外部
防雷装置
的接地和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕
建筑物
敷设成环形接地体。4、构件内由箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。
避雷
针高度要求
答:
3、
防雷建筑物
如省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆等,在高于六十米时,应安装
避雷
针。避雷针的设置:1、独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地
装置
,与接地网间地中距离不小于3m。2、35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。
建筑物防雷
设计
规范
GB50057-2010
答:
本
规范
修订的主要内容为:1.增加了术语一章;2.变更防接触电压和防跨步电压的措施;3.补充外部
防雷装置
采用不同金属物的要求;4.修改防侧击的规定;5.详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6.简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定
建筑物
的防雷分类的数值。7....
防雷
检测
规范
要求标准
答:
一、
建筑物防雷
检测
规范
要求标准 在建筑物防雷方面,其防雷检测工作主要包括防雷地网、接闪器、避雷针等设备的检测,同时1还要对建筑的屋面、外墙、围墙等进行检测,确保其防雷效果达到国家和行业标准。二、通讯设备防雷检测规范要求标准 在通讯设备领域,由于通讯设备通常会收到大量的闪电侵袭,因此它的防雷...
关于高层
防雷
有哪些要求
答:
防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地
装置
,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合
建筑物防雷
设计
规范
要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
建筑
安装工程
避雷
接地系统三类
防雷
在
规范
中是否明确多少米以上设均压...
答:
《
建筑物防雷
设计
规范
》中有明确规定,2类防雷接地是45米开始做。1类防雷接地是30米开始做。根据GB/T 21714.3-2015/IEC62305-3:2010《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》E.6.2.1条,对高于30m的建筑物,在20m及以上每隔20m进行等电位连接”。
1